【答案】:B
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20175.0.10—1,干式系统喷水强度,应按规定值确定,系统作用面积按规定值1.3倍确定,根据5.0.1,火灾危险性为中危Ⅱ级场所作用面积为160m3,160×1.3=208m2。本题答案为B。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—20175.0.10—1,干式系统喷水强度,应按规定值确定,系统作用面积按规定值1.3倍确定,根据5.0.1,火灾危险性为中危Ⅱ级场所作用面积为160m3,160×1.3=208m2。本题答案为B。
水箱
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
消防箱泵一体化主要由以下几部分组成:1. 消防水箱:用于储存消防用水,确保在火灾时有足够的水源。2. 消防水泵:在火灾发生时,能迅速启动并将消防水箱中的水加压送至灭火现场。3. 控制系统:包括电气控制柜和自动控制系统,用于监控消防水泵的运行...