风机盘管有哪些类型?

 我来答
啦啦啦yi3ec4f
2023-04-17 · TA获得超过638个赞
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1295
展开全部

如下图,为EP系列各类型号参数表。

注: 

1、低静压机组的额定风量是机外余压为0Pa时的值,在不带风口和过滤器的余压值为12Pa。      

2、供冷工况参数:进口空气干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,水温差5℃。           

3、供热工况参数:进口空气干球温度21℃,进水温度60℃,热水流量同供冷工况。           

上述表格中性能参数如有更改,恕不另行通知。

风机盘管按结构形式可分为:立式、卧式、壁挂式、卡式等,而立式又分立柱式和低矮式;按安装方式可分为明装和暗装;按进水方位,分为左式和右式。

壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出风口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管置于顶棚之上,属于半明装机组。

明装机组都有美观的外壳,自带进风口和出风口,在房间内明露安装。暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。国家标准《风机盘管机组》(GB/T19232—2003) 中规定风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型与高静压型。

低静压型机组在额定风量时的出口静压为0或12Pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12Pa;高静压机组在额定风量时的出口静压不小于30Pa。

扩展资料:

1、风机盘管机组的进水冷水温度不应低于5℃,否则可能会引起机组凝露;进水热水温度不应高于80℃(常用 60℃),否则可能引起机组换热器的铜管腐蚀。

2、建议风机盘管机组的运行环境温度供冷时:16~36℃,供热时:10~30℃;空气相对湿度≤90%。

3、风机盘管机组只作为舒适性空调使用,切勿用于特殊场合。

4、请勿将风机盘管安装于有腐蚀性气体的区域。

参考资料来源:百度百科-风机盘管

小王9018
2023-12-09 · 超过138用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:787
采纳率:100%
帮助的人:13.9万
展开全部
风机盘管是一种常用的空气调节设备,通常用于建筑物的中央空调系统中,其主要作用是将冷热水或蒸汽通过管道送入室内,对空气进行加热或冷却,以满足室内温度要求。风机盘管按照不同的分类标准可以分为以下几种类型:
1. 按照结构形式分类:分为卧式风机盘管、立式风机盘管和卡式风机盘管。其中,卧式风机盘管和立式风机盘管的结构较为相似,都是由一个离心式风机和一个换热盘管组成,不同之处在于卧式风机盘管的风机和换热盘管是水平放置的,而立式风机盘管的风机和换热盘管是垂直放置的。卡式风机盘管则是一种特殊的风机盘管,其风机和换热盘管是一体化设计,安装非常方便。
2. 按照安装方式分类:分为明装风机盘管和暗装风机盘管。明装风机盘管是指风机盘管直接安装在室内天花板上,不需要进行吊顶处理,暗装风机盘管则是指风机盘管安装在室内吊顶内部,需要进行吊顶处理。
3. 按照送风方式分类:分为普通风机盘管和高静压风机盘管。普通风机盘管的送风口通常是普通百叶风口,送风压力较低,适用于一般空调场所;高静压风机盘管的送风口通常是多叶送风口或旋流送风口,送风压力较高,适用于需要较远距离送风的场所。
4. 按照控制方式分类:分为普通手动控制风机盘管和智能控制风机盘管。普通手动控制风机盘管的控制方式是通过手动开关或遥控器进行控制,智能控制风机盘管则可以通过温控器、定时器、远程控制器等智能控制设备进行控制。
以上是常见的风机盘管类型,不同类型的风机盘管适用于不同的应用场景,需要根据实际需求进行选择。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式