下列关于防止水质污染措施的设计,正确的是哪几项?( )
A.从生活饮用水管道系统上直接接出DN65管道作为游泳池补水管,补水管标高高出溢流水位165mmB.从城镇给水管网不同管段引两路水管接小区环状给水管网,在两路引入管上设置...
A.从生活饮用水管道系统上直接接出DN65管道作为游泳池补水管,补水管标高高出溢流水位165mm
B.从城镇给水管网不同管段引两路水管接小区环状给水管网,在两路引入管上设置倒流防止器
C.从生活饮用水管道系统上单独接出泡沬灭火消防用水管道,在此消防管道的起端设置低阻力倒流防止器
D.从生活饮用水管道系统上接垃圾转运站冲洗给水栓的给水支管上设置减压型倒流防止器 展开
B.从城镇给水管网不同管段引两路水管接小区环状给水管网,在两路引入管上设置倒流防止器
C.从生活饮用水管道系统上单独接出泡沬灭火消防用水管道,在此消防管道的起端设置低阻力倒流防止器
D.从生活饮用水管道系统上接垃圾转运站冲洗给水栓的给水支管上设置减压型倒流防止器 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B、D
A项,根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)(2009年版)第3.2.4C条规定,从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管囗最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm,注意是补水管的最低点。
B项,第3.2.5条第1款规定,从给水饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器:从城镇给水管网不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上。
CD两项,附录A.0.1和附录A.0.2规定,从生活饮用水管道系统上单独接出泡沫灭火消防用水管道的回流污染危害程度高,而低阻力倒流防止器用于回流污染危害程度低、中的场所,管道,设备;从生活饮用水管道系统上接垃圾转运站冲洗给水栓的回流污染危害程度高,减压型倒流防止器用于回流污染危害程度低、中、高的场所,管道,设备。
