某煤粉加工厂设有净化厂房空气中煤粉干式除尘器和过滤器等设备,下列说法中错误是( )。
A.干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外独立建筑内,且与所属厂房防火间距不应小于10mB.干式除尘器和过滤器布置在厂房内单独房间内时,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和...
A.干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外独立建筑内,且与所属厂房防火间距不应小于10m
B.干式除尘器和过滤器布置在厂房内单独房间内时,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
C.干式除尘器、过滤器和管道上均应设置泄压设施
D.干式除尘器和过滤器应布置在系统负压段上 展开
B.干式除尘器和过滤器布置在厂房内单独房间内时,应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔
C.干式除尘器、过滤器和管道上均应设置泄压设施
D.干式除尘器和过滤器应布置在系统负压段上 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)9.3.7,净化有爆炸危险粉尘干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外独立建筑内,建筑外墙与所属厂房防火间距不应小10m,布置在厂房内单独房间干式除尘器和过滤器,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔,A选项正确,B选项错误;根据9.3.8,净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置,净化有爆炸危险粉尘干式除尘器和过滤器应布置在系统负压段上,CD选项正确。本题答案为B。
根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)9.3.7,净化有爆炸危险粉尘干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外独立建筑内,建筑外墙与所属厂房防火间距不应小10m,布置在厂房内单独房间干式除尘器和过滤器,应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙和1.50h楼板与其他部位分隔,A选项正确,B选项错误;根据9.3.8,净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置,净化有爆炸危险粉尘干式除尘器和过滤器应布置在系统负压段上,CD选项正确。本题答案为B。