各位大侠!请问ABPLC1769通过以太网来连,通讯参数在哪里设置?对应的IP地址和端口号在什么地方设置的?急求具体位置!谢谢!...
各位大侠!请问AB PLC 1769通过以太网来连,通讯参数在哪里设置?
对应的IP地址和端口号在什么地方设置的?急求具体位置!谢谢! 展开
对应的IP地址和端口号在什么地方设置的?急求具体位置!谢谢! 展开
展开全部
你好,AB PLC 1769即CompactLogix系列,这个系列有两款处理器带以太网接口:1769-L32E和1769-L35E,或者选择1768处理器+以太网通信模块1768-ENBT也可以的。
那么如何与它通信呢?你安装好RSLOGIX5000编程软件后,还要安装通信软件RSLINX。
一个新的处理器是没有IP地址的。第一次设置IP地址可以通过BOOTP软件(安装好RSLINX就有了)或者通信串口下载。
BOOTP软件可以检测到处理器的MAC地址,然后分配相应的IP地址即可。
通过串口下载程序,在程序里设置IP地址也是可以的。
