家用电经常跳闸是什么原因
也没有超过额定电压呀 因为去年的时候夏天电脑 空调电视 灯都开着也没事。而且我家是刚装修两年的。 展开
家庭用断路器频繁跳闸,主要有以下几种原因:
一、安装不良
各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。
二、漏电开关与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
三、电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
四、电源进线电压过高
一般发生在三相四线制供电的住宅楼。多表现为三相电压不平衡,这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
五、漏电断路器质量有问题
先检查漏电断路器的质量。一是对漏电脱扣器检查,一般用试验按钮来检验,在按试验按钮时,因I1分流,使I1和I2不相等,即相量和不为零,因此,漏电断路器应动作,要求跳闸灵敏;二是检查漏电断路器在空载状态下能否合闸,如果不能合闸,则此漏电断路器有故障,不能使用,建议更换
六、漏电断路器接线错误
检查是否把某一用电设备的相线接到漏电断路器的前面,使部分负荷没有通过漏电断路器,这样使漏电断路器N线电流大于相线电流,使其跳闸,甚至合不上闸。
七、用电设备漏电
此时,设备金属外壳带电,可用测电笔检验,找出故障。
八、插座上N线、PE线接反
如果接反,会形成零序电流,引起漏电断路器动作
九、照明回路某灯具的N线取自插座回路
现代住宅已是多回路供电,照明和插座分开供电,照明回路用断路器控制,插座用漏电断路器控制。若照明回路个别白炽灯灯具的N线取自插座回路,则此接线形成了零序电流,引起漏电断路器动作。检查时可切断插座电源(相线和N线同时切断),
如果某盏白炽灯灯不亮(经检查相线有电且相线、中性线间无电压),可确定灯的N线取自插座回路,在此位置查找到中性线接入点,重新接线,便可解决问题。
十、线路受潮引起漏电而跳闸
检查厨房、卫生间线路中的接线盒。如发现有潮湿、滴水等现象存在,即为水渗入电气管线所致。此时应打开所有与之关联的接线盒、开关盒,做自然排水、自然干燥处理,并把所有接头的绝缘重新包扎,线路自然干燥1~2天,
便可解决漏电问题(同时处理好上层防水层漏水),回复正常供电。对于新建建筑物,由于还没完全干燥,线路更容易受潮,应检查所有房间。
上述原因找到并排除后,如果仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。
扩展资料:
用电安全小知识
1、安装漏电保护器
2、 用电要申请,安装、修理找电工:不准私拉乱接用电设备。
3、临时用电,要向当地供电所办理用电申请手续;用电设备安装要符合规程要求,验收合格后方可接电;用电期间电力设施应有专人看管,用完及时拆除,不准长期带电。
4、严禁私自改变低压系统运行方式、利用低压线路输送广播或通讯信号以及采用“一相一地”等方式用电。跳闸怎么办呢?要找相关工作人员解决。
5、严禁往电力线、变压器等电力设施上扔东西
6、严禁使用电视天线、电话线等非规范的导体代替电线。
参考资料:
电路跳闸的原因:
1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。
2、负载线路短路。
如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
3、空开问题。
这个是额定的负载功率,而且是普通的C型断路器(看看那个跳闸的开关是不是有“C16”字样?),空调制热最大功率多少?如果接近或大于3.52,就是制热过程中,流过开关的电流太大,在经过几分钟后,开关发热过度,就会自动延时跳闸。
扩展资料:
电路跳闸的解决:
1.漏电保护器上跳闸后有个按钮会弹出,按下去才能再次合闸。
2.确实就是有漏电的地方,排查吧。同时很多漏电保护器也带有空气开关的,你看看功率和短路的地方。
3.漏电保护器坏。家里的所有的插座是分在两个漏电保护器上的,但是其中一个就是经常跳闸,后来把这个的线路全部接到另一开关上了,再也没跳过。
参考资料:百度百科-电闸
电工知识:家用配电箱经常跳闸什么原因?有时过一段时间才跳闸
您好,正常情况下,跳闸不应该是电压不够,跳闸有以下几种情况,
1、电器超负荷故障(简单判断方法空开温度较热)导致跳闸,更换容量空开;
2、电器、电线接地漏电(可查看漏电保护器复位按钮弹出),漏电保护空开跳闸,维修电器,电线接地需找专业电工维修;
3、按照用电需求配置电线,一般插座4平方,照明2.5平方,大功率用电设备如即热热水器、5p空调需用6平方电线,电线荷载不够容易跳闸,需更换电线;
4、空开质量问题,失灵或过敏导致跳闸,需更换空开。
以下四点也需要注意:
1、用电量大的大型电器要单独留电源插口;经常跳闸对电视、电脑、空调电器损害很大,要小心避免。
2、电路施工完毕,开启所有电器,检验合格后才能使用。
3、电箱是否存在入户电容不足的情况,必要时做增容。
希望以上的回答对您有帮助。
家用电经常跳闸的原因和解决方法如下:
因为家用电器重负荷,超过额定负荷属于过载保护跳闸。
因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。
检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。
最后,都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。
注意事项
如果不懂的话,还可以向小区物业公司电工寻求帮助,亦可以找社会上有资质的电工等专业人士解决,这样比较安全。