三相四线漏电断路器零线不接怎么会跳闸?

三相四线漏电断路器输出零线直接接进的零线为什么会跳闸?即三相经过断路器零线直接接负载。为什么会跳闸零线不是断路器内部直接连着的吗?... 三相四线漏电断路器输出零线直接 接进的零线为什么会跳闸?即三相经过断路器零线直接接负载。为什么会跳闸 零线不是断路器内部直接连着的吗? 展开
 我来答
来自乌山心花怒放的彩叶草
高粉答主

2019-09-02 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:1.4万
展开全部

理论上如果不接N线的话,三相平衡的话,ABC三相和为0,所以不会跳闸,但实际不可能三相做到真正的平衡,所以会跳闸。

如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸.三相三线制的负载零线不经过漏电开则宏神关,漏电时该开关也会跳闸。

保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。

扩展资料:

漏电断路器投入孙亏跳闸:

1、三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。

2、安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。

3、线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即绝樱可。

4、穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。

5、漏电断路器本身有故障,应更换。

参考资料来源:百度百科—漏电断路器

wangnujJUN
推荐于2017-11-23 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你想错了.
对于三相四线漏电开关的动作原理是:三相火线分别感应负载电流的和应等于零线上的负载电流,否则因电流不平衡而会跳闸.

无论裤者野你是接三相电机也好,或是用一火线,一零线的220V也好,都要求电流的流出和流入这个回路的电流相等,才不会动作.
你说的你用过胡喊了开关的火线流出了电流,但没有电流流入开关.(电流经过零线从开关外流走了嫌运.)那漏电开关因为电流不平衡而跳闸.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yyh001123
2010-06-01 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8341
采纳率:66%
帮助的人:6276万
展开全部
这个要看断悉没路器具体参数和电路连接了.
有的断路器,相间绝缘也有要求的,相间也会导宴亮致跳闸晌陆宽的.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大言杠上头s
2019-03-19 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:342
采纳率:100%
帮助的人:17.8万
展开全部

突如其来的的跳闸,让人烦透了断路器。但慎明是断路器的碧激作用,却是不可缺少的,如果没有它的保宽慧告护,电路很容易就过载!

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
国家标准汇总
2010-06-01
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你不知道漏电保护器的原理吗?简单的说就是进的电流和回的电流之差不超过漏电保护器的动作值就不会贺睁跳。发生漏电时,电流经人体导入大地,这个电流一旦大于漏电保护器的动作电流(如30MA等规格),即发禅培岁生跳闸保护人身安全中纳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式