我家室内总用电量是5万瓦(50kw),是从动力电上接过来的,电表箱上的总闸(空气开关)是380V160A的,能承受吗?从表箱进入室内是用10平方铝线,能承受吗?室内又分成... 我家室内总用电量是5万瓦(50kw),是从动力电上接过来的,电表箱上的总闸(空气开关)是380V160A的,能承受吗?从表箱进入室内是用10平方铝线,能承受吗?

室内又分成5条线,每条线6平方的铜线,每条大概承受1万瓦(10KW)的电量,这个肯定没问题?
进户后变成220的电压了
展开
 我来答
百度网友d593026f4
2006-11-23 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:7699
采纳率:33%
帮助的人:5222万
展开全部
首先,你家有这么大的负荷,大约是开厂的吧,因为50千瓦这么大的用户,一般情况下是要单独装电力变压器了,现在是从动力电上接过来,要注意保持三相平衡,否则负荷集中在一相二相上,会造成电压不稳。
根据电工手册资料,10平方单根的铝线参考载流量是66安,50千瓦负载按380伏算也要130安,为安全起见,应换成35平方的铝线或者25平方的铜线。
支线的6平方没问题。主要是保持各支路的用电平衡。
北科教育
2019-08-21 广告
北科教育隶属于北京北科教育培训中心,始建于2005年,是一所集职业教育和技能培训为一体的专业培训机构。北科培训中心开设成人高考、会计、物业、物流、人力资源等多种职业教育培训;电工、管道工、司炉、制冷、电气焊、叉铲车等技术型工种以及造价员、安... 点击进入详情页
本回答由北科教育提供
心毛高19
2006-11-23 · TA获得超过3526个赞
知道小有建树答主
回答量:1007
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
220V电压1000W约4.5个电流 10000W也就是45个电流 1平方铜心线安全电流大约为6个(A) 6平方X6=36(A)6平方铜线载流量(安全系数)约为36--40A之间。
50千瓦除以380V约等于130个电流。
10平方铝心线通过的安全电流 即 10X(4--6A)约为50A 。
答案:小了些。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ldy88
2006-11-23 · TA获得超过3700个赞
知道大有可为答主
回答量:1610
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1方铜线的载流量能比上2方铝线的载流量,因此你的10方铝线应调整,1方铝线载流量约在3-5A,而铜线1方可在5-8A左右,你的每相铝线功率要1.5万瓦以上,即在线电流达60A,要用不低于7方铜质线还不知可不可?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
drj836
2006-11-23 · TA获得超过6950个赞
知道大有可为答主
回答量:5941
采纳率:0%
帮助的人:2513万
展开全部
人命关天
不是偷电吧
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友60d4a287a
2006-11-23 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:482
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
开关和户外线都勉强可以!~最好在换大一点的!~
已赞过 已踩过<