请电工师傅指教?
我家室内总用电量是5万瓦(50kw),是从动力电上接过来的,电表箱上的总闸(空气开关)是380V160A的,能承受吗?从表箱进入室内是用10平方铝线,能承受吗?室内又分成...
我家室内总用电量是5万瓦(50kw),是从动力电上接过来的,电表箱上的总闸(空气开关)是380V160A的,能承受吗?从表箱进入室内是用10平方铝线,能承受吗?
室内又分成5条线,每条线6平方的铜线,每条大概承受1万瓦(10KW)的电量,这个肯定没问题?
进户后变成220的电压了 展开
室内又分成5条线,每条线6平方的铜线,每条大概承受1万瓦(10KW)的电量,这个肯定没问题?
进户后变成220的电压了 展开
5个回答
北科教育
2019-08-21 广告
2019-08-21 广告
北科教育隶属于北京北科教育培训中心,始建于2005年,是一所集职业教育和技能培训为一体的专业培训机构。北科培训中心开设成人高考、会计、物业、物流、人力资源等多种职业教育培训;电工、管道工、司炉、制冷、电气焊、叉铲车等技术型工种以及造价员、安...
点击进入详情页
本回答由北科教育提供
展开全部
220V电压1000W约4.5个电流 10000W也就是45个电流 1平方铜心线安全电流大约为6个(A) 6平方X6=36(A)6平方铜线载流量(安全系数)约为36--40A之间。
50千瓦除以380V约等于130个电流。
10平方铝心线通过的安全电流 即 10X(4--6A)约为50A 。
答案:小了些。
50千瓦除以380V约等于130个电流。
10平方铝心线通过的安全电流 即 10X(4--6A)约为50A 。
答案:小了些。