变电所实际三角形接法 线电压和相电压的问题

线电压和相电压的问题:主变35KV侧是三角型接线怎么还跑出来个线电压是相电压的根号3倍据说和压变的接法有关压变接成了星型就是这个样子了那么实际上35KV的线电压和相电压是... 线电压和相电压的问题: 主变35KV侧是三角型接线怎么还跑出来个线电压是相电压的根号3倍
据说和压变的接法有关 压变接成了星型 就是这个样子了 那么实际上35KV的线电压和 相电压是多少?
压变故意接成星型有什么实际意义?
展开
 我来答
宵瑰c
推荐于2016-06-02 · TA获得超过5148个赞
知道小有建树答主
回答量:931
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
在我国,35KV电压等级为非接地系统,变压器35KV侧肯定是三角型接线,因此:线电压=相电压,不存在根号3倍的问题。
估计你说的是二次回路的电压监测,有相电压,而且与线电压是根号3倍关系,因为电压互感器的低压侧,即二次系统接成了星形,这与一次系统的实际电压无关,主要是运行中方便选测故障相。懂了吧
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
屹如峰度
2006-11-23 · TA获得超过948个赞
知道小有建树答主
回答量:518
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
1.3相变压器由于一、二次侧绕组的同名端标志互换,以及它们接成三角形或星形等连接方式不同,可有12组48种以上的各种不同接法。

2.一般常用的接法有:Y,yn0、Y,d11、YN,d11等3种。

3.如果绕组采用星形接法,则相电压Ua、Ub、Uc三相波形相位相差120度,而线电压Uab、Ubc、Uca三个矢量构成为正三角形,即角差为60度,所以由矢量图构成的120度等腰三角关系知:Uab=Ubc=Uca等于√3倍Ua=Ub=Uc。

4.接成星形还是3角形要针对制造工艺、电气及机械特性而定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迷上张三
2012-10-26
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:3.1万
展开全部
留名
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答