家里有一个8800瓦的即热式热水器,我应该选用多大的空气开关

如题,选用多大的空气开关,可以保证不跳闸。因为装修专门为热水器设的专线,热水器的售后给按专线的漏电保护器是32A的,楼道里分户的空气开关时40A的,正常情况下,应该是32... 如题,选用多大的空气开关,可以保证不跳闸。
因为装修专门为热水器设的专线,热水器的售后给按专线的漏电保护器是32A的,楼道里分户的空气开关时40A的,正常情况下,应该是32A的先跳闸才对,可实际情况是,热水器使用3-4分钟后,楼道里的空开直接就跳闸了,请明白人给分析是什么原因。。。。
展开
 我来答
赵文星空絮雨
2015-09-12 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137982
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
单相电电流计算:
功率/电压=电流
8800/220=40A。
空气开关的选择可按照负载电流的1.5倍左右选择。建议选择60A的空气开关。
安视达科技
2010-06-02 · TA获得超过1023个赞
知道小有建树答主
回答量:259
采纳率:100%
帮助的人:105万
展开全部
单相的电源的话,8800W/220V=40A
选用2P63A带漏电断路器即可 ,用40A的容易误动作。