丹佛斯变频器怎么设置多段速度?FC300系列

 我来答
wzrgx20
推荐于2017-10-09 · TA获得超过649个赞
知道答主
回答量:109
采纳率:0%
帮助的人:47.5万
展开全部
多段速功能主要涉及到两个因素,一是多段速值的设定,二是多段速的执行。

一、多段速值的设定
在FC-300中,设定多段速值可利用参数310“预置参考值”来完成,参数310是一个数组,可设定310.0—310.7共8个不同的值,该值的单位是一个百分数,与参数302、303的设置相关联,是它们取值范围的百分比,具体的频率值f由下式算出:

f = P302 + ( P303 - P302 ) × P310.n (n可取0 ~7)
举例1:P302=0Hz;P303=50Hz;P310.0=50%,则可算出频率值为25 Hz
举例2:P302=10 Hz;P303=50Hz;P310.0=50%,则可算出频率值为30 Hz

二、多段速的执行
要运行多段速,除了完成多段速值的设定外,还要设置什么控制端子有效时完成什么速度值,也就是利用控制端子选择不同的预置参考值,我们知道3位二进制数可以组合成8种状态,也即利用3个控制端子,可以完成运行8段速的功能,利用29、32、33号端子可选择8段速的功能如表

29端子 32端子 33端子 运行值
0 0 0 预置参考值0
0 0 1 预置参考值1
0 1 0 预置参考值2
0 1 1 预置参考值3
1 0 0 预置参考值4
1 0 1 预置参考值5
1 1 0 预置参考值6
1 1 1 预置参考值7

三、完整举例
运行功能:变频器需要运行4段速,各段速的频率值为10、20、30、40 Hz
参数设置:完成4段速,只需选用两个控制端子,这里选择32、33号端子完成频率值选取

32端子(高位) 33端子(低位) 运行值
0 0 10 Hz
0 1 20 Hz
1 0 30 Hz
1 1 40 Hz

完整参数设置如下:
P002=Hz ,电动机速度单位选择赫兹(因变频器的默认速度单位为电动机转速)
P302=0Hz ,最小参考值设为0Hz
P303=50Hz ,最大参考值设为50Hz
P310.0=20%,第一个速度值为10 Hz
P310.1=40%,第二个速度值为20 Hz
P310.2=60%,第三个速度值为30 Hz
P310.3=80%,第四个速度值为40 Hz
P510=启动,18号端子设为启动/停止
P514=预置参考值位1,32号端子设为预置参考值高位(见上表)
P515=预置参考值位0,33号端子设为预置参考值低位(见上表)

变频器运行动作是:变频器通电后,当18号端子有效(高电平)时运行`10 Hz,接下来当33号端子有效时运行20 Hz,而32号端子有效时运行30 Hz,32和33号端子都有效时运行40 Hz,18号端子无效(低电平)时电机停止。