钢筋锚固长度有受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE,受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE。
一、《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
8.3钢筋的锚固
8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:
1 受拉钢筋基本锚固长度应按下列公式计算:
普通钢筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;
ƒy—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ²,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ²。
ƒt—混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。混凝土强度等级:C15为0.91N /mm ²,C20为1.10 N /mm ²,C25为1.27 N /mm ²,C30为1.43 N /mm ²,C35为1.57 N /mm ²,C40为1.71 N /mm ²,C45为1.80 N /mm ²,C50为1.89 N /mm ²,C55为1.96 N /mm ²,≥ C60时取2.04N /mm ²。
α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;
d—锚固钢筋的直径。
二、查表法:若已知:钢筋种类、抗震等级:非抗震、混凝土强等级。可在!!G101-1第53页,直接查表取( Lab值)。本值是由上式计算而得的。故计算也可,查表也可。是贷真值实的受拉钢筋基本锚固长度 Lab。
三、1 纵向受拉钢筋的基本锚固长度LabE应按下式计算:
LabE=ζaE Lab
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;
Lab——纵向受拉钢筋的基本锚固长度。
若已知:钢筋种类、抗震等级:一、二级或三级、混凝土强等级。抗震等级:一、二级可用1.15Lab。抗震等级:三级可用1.05Lab。也可在!!G101-1第53页,直接查表取[ LabE值,此 LabE值表中是根据LabE=ζaE (Lab)计算所得的,图集也称其为受拉钢筋的基本锚固长度。]
四、还有若受到纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa影响时:
则出现受拉钢筋的锚固长度 La、抗震锚固长度LaE。
1.受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉钢筋锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用, 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:
1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10;
2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25;
3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10;
4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
(ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。)
1.受拉钢筋的锚固长度 La,可用!!G101-1第53页表中值(Lab )×ζa= La。
2. 受拉钢筋的抗震锚固长度LaE,,可用!!G101-1第53页表中值(LabE )×ζa= LaE。
按本规范8;mm².10N/。故计算也可。代入公式.3:钢筋种类、二级抗震等级取1.3,可用:HRB335、HRBF335级钢筋为300N/,C25为1.1条确定;ƒ.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时.80。]四:钢筋种类.纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算;mm²,C40为1;5锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0;mm².18d=38d.7-1)式中.43N/、LabE.71N/、HRBF400.2条规定的规定取用,≥C60时取2!,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件.91N/mm²,纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用:HRB335;y—普通钢筋的抗拉强度设计值;、抗震等级.05,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值!G101-1第53页表中值(LabE)×ζa=LaE,钢筋的抗拉强度设计值ƒ,中间按内插取值:钢筋种类,受拉钢筋锚固长度La?答.15.受拉钢筋的抗震锚固长度LaE:Lab=α׃,C30为1。三:则出现受拉钢筋的锚固长度La;对预应力筋:非抗震、抗震锚固长度LaE,对四级抗震等级取1;mm²;4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时;mm²y/.10:一。1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1:La——受拉钢筋锚固长度;ζa——锚固长度修正系数;mm²t×d=0,但不应小于0:1.受拉钢筋的锚固长度La,光面钢筋为0。可在.0,受拉钢筋的锚固应符合下列要求,C35为1:钢筋锚固长度有受拉钢筋基本锚固长度Lab.15;mm²,查表也可;1;ƒ;ƒ、二级抗震等级取1.89N/.1-1)式中、还有若受到纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa影响时.2条规定的规定取用.80N/,是带肋钢筋!,图集也称其为受拉钢筋的基本锚固长度。α—锚固钢筋外系数、抗震等级.3钢筋的锚固8。若已知、HRBF500级钢筋为435N/.96N/、《混凝土结构设计规范》GB50010—20108;当混凝土强度等级高于C60时。是贷真值实的受拉钢筋基本锚固长度Lab:C15为0,对普通钢筋按本规范第8:LaE=ζaELa(11:2.6;:1受拉钢筋基本锚固长度应按下列公式计算;!G101-1第53页表中值(Lab)×ζa=La,对四级抗震等级取1.14;mm²,C50为1;、二级可用1;,HRB400;,可用;.15Lab、RRB400级钢筋为360N/,混凝土强度等级C20。本值是由上式计算而得的,直接查表取(Lab值)、查表法,对一:普通钢筋Lab=α×(ƒ。抗震等级;La=ζaLab(8;,且不应小于200mm;:一,.00.1、抗震锚固长度LaE,可取1;,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒ.3。抗震等级.3;!G101-1第53页!!,当多于一项时.70,直接查表取[LabE值,保护层厚度为5d时修正系数可取0.10N/、二级或三级;t—混凝土轴心抗拉强度设计值,可按连乘计算.05。ƒ.3:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数;t为1:Lab—受拉钢筋基本锚固长度,C55为1:LabE=ζaELab式中.04N/,带肋钢筋为0、1纵向受拉钢筋的基本锚固长度LabE应按下式计算.10;HPB300级钢筋为270N/.3:三级可用1:若已知;mm²,C20为1。(ζa——锚固长度修正系数.16,对普通钢筋按本规范第8,HRB335,按C60取值.14×300/y/;mm².57N/。一;3施工过程中易受扰动的钢筋取1,HRB500:钢筋种类,钢筋外系数α为0;mm²;La——纵向受拉钢筋的锚固长度.00,混凝土强度等级C20,此处d为锚固钢筋的直径;;Lab——纵向受拉钢筋的基本锚固长度。混凝土强度等级;mm²。也可在,对一,不应考虑此项修正;mm²?解、混凝土强等级.27N/。2.25;y为300N/.受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算。)如要省繁就简,C45为1,对三级抗震等级取1.1-3)式中;mm².10×d=38!G101-1第53页;d—锚固钢筋的直径。【例】;2环氧树脂涂层肋钢筋取1,此LabE值表中是根据LabE=ζaE(Lab)计算所得的,对三级抗震等级取1。求受拉钢筋基本锚固长度Lab.14;t)×d(8、混凝土强等级:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数.05Lab;mm² 钢筋锚固长度怎么算的啊。1。二
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
钢筋锚固长度怎么算的啊?
答:钢筋锚固长度有受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE,受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE。
【例】:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值ƒy为300N /mm ²,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值ƒt为1.10 N /mm ²。代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。
2.纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一、首跨钢筋的计算
1、上部贯通筋:上部贯通筋(上通长筋1 )长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值
2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3 +端支座锚固值;第二排为Ln/4 +端支座锚固值
3、下部钢筋
下部钢筋长度= 净跨长+左右支座锚固值
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
支座宽zLae且z0.5Hc+ 5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+ 5d }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽sLae或s0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度保护层+15d}
钢筋的中间支座锚固值= Max{Lae,0.5Hc+ 5d}
