紧急求助:Simatic Net 做远程OPC服务器问题
两套系统,A系统使用AB的PLC并使用FactoryTalkViewSE作上位,B系统使用西门子PLC,并使用PCS7做上位。现在A系统需要显示B系统数据,但是B系统承包...
两套系统,A系统使用AB的PLC并使用FactoryTalkViewSE作上位,B系统使用西门子PLC,并使用PCS7做上位。现在A系统需要显示B系统数据,但是B系统承包商不允许A系统计算机安装本地OPC直接访问西门子PLC,而是将其一台服务器挂到A系统网络中,在服务器中建立SimaticNetOPCServer,让A系统的SE做OPCClient远程访问OPCServer。现在的问题是:经过查询资料修改DCOM设置后在A系统SE上已经可以浏览到B系统服务器的计算机名称和OPC服务器名称,但是建立OPC连接后显示状态为:失败。然而在A系统同一台计算机上使用OPCClient客户端测试软件却能正常访问SimaticNetOPCServer。问了好多人,都觉得奇怪,不知道这里有没有高手做过同样的应用?给一点建议。2个系统都快结束了,目前就卡在这个通讯上了。
展开
2个回答
2013-11-13
展开全部
不同系统间通过远程桌面登陆的用户和在本机上登陆的同一账户的权限是不一样的,所以可能出现能浏览计算机及OPCServer,但不能连接OPCServer,要把OPCServer的DCOM中的配置的改为Interactive的启动方式。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-11-13
展开全部
问题已经解决,真是高兴。原来是对方DCOM设置问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |