中央空调制热效果差的原因

我们才设计的酒店大厅的中央空调制热效果很差,基本感觉不到一点热量,求原因啊酒店大厅的面积470平方,高度12米左右,布置的是两台8000风量的水平吊顶空气处理机组,机外余... 我们才设计的酒店大厅的中央空调制热效果很差,基本感觉不到一点热量,求原因啊
酒店大厅的面积470平方,高度12米左右,布置的是两台8000风量的水平吊顶空气处理机组,机外余压100帕,每台开了10个直径220毫米的喷口。
完全感觉不到热量,不过大厅两边是接的其他的房间 是通的
展开
 我来答
旁人GXX
高粉答主

2014-01-01 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.5亿
展开全部
目前公共建筑都是采用冷热水为载体的中央空调装置。
你的12米高空间,面积又太大,设计不正确,或风机盘管台数太少,也许你就是用的老式的直接风管运送热空气,耗能,效果差。
追问
我们是用的中央空调啊,锅炉出水温度60度,这个大厅用的是特灵LWHA080  两台   水平吊顶柜机   每台8000风量
追答
检查热水管回路压力、保温情况等,确认安装、使用正确的话,设计就有问题。
长庭卉8460
2014-01-01 · TA获得超过109个赞
知道答主
回答量:96
采纳率:0%
帮助的人:40.9万
展开全部
酒店大厅冬季设计空调有几个要点:1、要加门斗和风幕,2、如果用吊顶机组要加旋流或射流风口;3、大堂地板采暖。
你的喷口太多,自己算算射流速度多少?根本不行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
CARRIER闯天涯
2014-01-02 · TA获得超过109个赞
知道答主
回答量:110
采纳率:0%
帮助的人:28.8万
展开全部
十二米 如果是风口距离 地面的距离就太远了!据算是100 静压!单个风口的风量是800!风口的风速度不会超过4米!吹不下来!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
空调挡风板1
2019-10-23
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:1.9万
展开全部
中央空调冬天暖气不好的问题,我们首先保证空调在没有问题的前提下,主要问题是暖风从空调里面一吹出来,一直漂浮在房子的顶部,没有办法往下下沉,房间屋顶温度很高,房间下面温度上不去,一旦屋顶温度达到空调的设置温度时,就会导致空调压缩机停止工作,空调不在吹出暖风,,这样的情况可以安装一个中央空调挡风板,强行将暖风往下吹,让房间下面的冷空气和空调出来的暖空气形成循环,让房间温度迅速提高 ,告别寒冷的冬天
已赞过 已踩过<