行波,可以理解成输电线上传播的电压波和电流波,可以看成电磁波。将输电线路看作是一个均匀的分布导线,行波在沿线路传播时,所遇到的波阻抗是不变的,也没有反射。在输电线被损坏后,故障点的阻抗也随之发生改变。电压、电流行波在线路上建立起来的传播关系被破坏,这时会有一部分行波返回到原输电线路上,另一部分则通过连接点传至其它电路环节中,这种现象称为行波的反射和折射现象。由线路传向连接点的行波称为入射波,从连接点返回到原线路上的行波称为反射波;传播到其它电路设备上的行波称为折射波。根据产生行波的种类和测量方式的不同,基于行波法的测距方法可分为A、B、C三种类型。A型行波测距法,利用故障点产生的行波,根据行波在测量点和故障点之间往返一次的时间和行波波速确定故障点的距离。A型测距法原理简单,所用装置少,同时不受过渡电阻及对端负荷阻抗的影响,理论上可以达到较高精度。但长期以来,由于对故障点产生的行波特性及在三相线路上的传播特性认识不够,对信号采样、确定行波到达时间要求较高,所以未获得广泛应用。B型行波测距法,利用故障产生的第一个行波波头信号,借助通信通道实现测距。其优点是利用故障点产生的行波第一次到达两端的信息,不受故障点透射波的影响。同A型测距法一样,此法要准确确定行波到达时间,为此,普遍使用GPS定时技术。同时,B型测距法比A型测距法需要更多的装置。C型行波测距法,借助脉冲发射装置向离线的故障线路发射高压高频或直流脉冲,根据高频脉冲由装置到故障点往返时间进行测距。这类测距装置原理简单,精度也较高,长期以来得到了广泛应用,目前国内外多家厂家都在生产这种装置。AC型在一端测量行波到故障点的时间B型在两端测量行波到故障点的时间三种测距原理中,A 型和C型测距原理属于单端测距,不需要线路两端通信,因都需要根据装置安装处到故障点的往返时间来定位,故又称回波定位法;而B型测距原理属于双端通讯,需要双端信息量。三种测距方法的共同点就是使用时间差的测量,依靠时间量侦察故障点,所以说,时间是输电线上的侦察兵。检测电力线中的故障