ABB变频器800-01启动后为什么运行继电器的输出没有

 我来答
百度网友5b59dbc
2013-12-03 · 知道合伙人教育行家
百度网友5b59dbc
知道合伙人教育行家
采纳数:1309 获赞数:4390
东北大学学士,北京航空航天大学硕士;技术工作15年;擅长自动控制、工业自动化领域,现任产品技术管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
看看14组relay output的设置。

另外,RO是干接点,只能量通断。

检查1.21RO3-1 STATUS,看看系统内部是否有输出。

使用扩展IO板了吗?

另外运行信号在上电时是没有输出的,电机运行后才有。
追问
面板直接启动的但RO1及RO2 输出没有的,参数设置的应该没有问题!因为还有一台也是按此设置的一切正常
追答
这样的话就要考虑是不是RMIO板损坏,我建议看看实际值里的1.21(标准软件),可以看到变频器里面的RO点是否置位。

如果1.21显示RO点已经置位,设置又没有问题,那么就可能是RMIO损坏。
也可以将RO点通过14.16连到DI上,这样即使不启动变频器也可以通过DI测试RO。
hp19870407
2013-12-03 · TA获得超过1032个赞
知道小有建树答主
回答量:1268
采纳率:33%
帮助的人:608万
展开全部
朋友请把问题描叙清楚些吗,什么继电器没有输出?
追问
变频器输出信号没有(RO1  RO2  RO3)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起