50千瓦的功率要用多大平方的电缆
50千瓦用25平方的三芯铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
扩展资料:
功率产生原因:
开关电源的输入端通常采用由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路,220V交流输入市电整流后直接接电容器滤波,以得到波形较为平滑的直流电压。
但是由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电仿历让路是一种非线性元件和储能元件的组合,虽然交流输入市电电压的波形Vi是正弦的。
但是整流元件的导通角不足180o,一般只有60°左右,导致输入交流电流波形严重畸变,呈脉冲状。由整流二极管和滤波电容组成的整流滤波电路主要存在如下的问题:
(一)启动时产生很大的冲击电流,约为正常工作电流的十几倍至数十倍。
(二)正常工作时,由于整流二极管的导通角很小,形成一个高幅度的窄脉冲,电备局流波峰因数(CF)高、电流总谐波失真(THD)通常超过100%,同时引起电网电压波形的畸变。
参考资烂脊料来源:百度百科-功率
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆。
根据三相四线制功率计备轿拆算公式:
P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),
I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)
根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
根据安全载流量,35平方毫米铜芯电缆的安全载流量是95安培,所以选用35平方毫米的铜芯电缆。虽然导线截面积稍微大一点,不过这样更安全,可以更能保证电路可以正常工作。
扩展资料:
先根据公式计算电流,再对照仿枣安全载流量表,选用电缆截面积。
三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb笔顺功率因数,一般取值0.85)
三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。
功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。
所以:I=P÷(√3Ucosb);
装置电器设备的线路,一般都用塑料或橡胶绝缘电线。合上开关,电流通过电线进入电器设备,使电器设备工作。由于电气线路本身具有电阻,通过电流时就会发热,产生的热量会通过电线的绝缘层散发到空气中去。
如果电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的帆皮温度就不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。
一般橡皮绝缘导线,最高允许温度规定为65℃。在不同工作温度下,其不同规格的安全载流量不同,可查表得到。
导线和电缆的安全载流量与导线的截面面积,绝缘材料的种类、环境温度、敷设方式等因素有关。母线的安全载流量还与母线的几何形状、排列方式有关。
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
参考资料来源:百度百科-安全载流量
50千瓦用25平方的三芯铜电缆。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=50/(1.732X0.38X0.85)
=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
扩展资料
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温世弯九折铜升级。
“条件有变加搜让闷折算,高温滑坦九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:百度百科-功率
参考资料来源:百度百科-载流量
参考资料来源:百度百科-电缆载流量