艾默生TD3000变频器上电就报欠压,如何处理?

艾默生TD3000变频器上电就报欠压,无法使用,请高手给予指点。谢谢!... 艾默生TD3000变频器上电就报欠压,无法使用,请高手给予指点。谢谢! 展开
 我来答
l09687
2010-06-05 · TA获得超过3794个赞
知道小有建树答主
回答量:531
采纳率:0%
帮助的人:528万
展开全部
TD3000报欠压时应该显示:P.OFF,原因两种:
1)直流母线欠电压,请测量直流母线电压,正常应该有530左右
如果电压为0,则缓冲电阻损坏,如果电压有一些,要看一下是否
还连了外部制动单元,该单元损坏了也会导致变频器报POFF
2)控制电源欠电压;
如果直流母线电压正常,这个就比较麻烦了,需要打开变频器测量,如果是这种情况,照人维修吧。
创作者qqwwey
2010-06-05 · TA获得超过1144个赞
知道小有建树答主
回答量:540
采纳率:50%
帮助的人:370万
展开全部
用万用表检查变频器进出线电缆接头,是否有虚接!

如果没有问题就是变频器本身的问题了。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zghndtgs
2010-06-04
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:19.4万
展开全部
变频器的充放电回路出现问题,为硬件损害,需要更换
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
时映冬07C
2010-06-05 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:70.8万
展开全部
变频器坏了,更换吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
维修变频器专家
2010-06-07 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
说说具体的症状