西门子PLC S7-200smart modbus通讯问题

我走485通讯,一个读指令,一个写指令,读可以正常读到7个,但写的时候,只能写1个,超过一个就有错误代码3了,什么情况... 我走485通讯,一个读指令,一个写指令,读可以正常读到7个,但写的时候,只能写1个,超过一个就有错误代码3了,什么情况 展开
 我来答
百度网友35fe57c
2017-01-07 · TA获得超过465个赞
知道小有建树答主
回答量:815
采纳率:39%
帮助的人:220万
展开全部
大哥 求问下smart的Modbus库在哪里下载
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yukun_liu
推荐于2016-12-01 · TA获得超过182个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:100%
帮助的人:79.9万
展开全部
错误代码是3 ,说明从站地址有错,你检查写入的寄存器或位的地址是不是有错,或者不能写入,这个情况肯定是软件方面的,检查一下主站和从站。
追问
地址没有错的哇,不然怎么读的到呢,就是写的时候只能写一个
追答
报文的地址是首地址,如果你要写入几个地址,后面是有地址数量指定的,你如果没有指定,可能就是只写一个地址了