欧姆龙CP1L怎样通过CP1H实现与触摸屏的通讯?相当于CP1H是中转站,可以用 10

欧姆龙CP1L怎样通过CP1H实现与触摸屏的通讯?相当于CP1H是中转站,可以用哪种通讯模式... 欧姆龙CP1L怎样通过CP1H实现与触摸屏的通讯?相当于CP1H是中转站,可以用哪种通讯模式 展开
 我来答
匿名用户
2017-08-31
展开全部
没那么复杂,编程用USB电缆。与上位机连接时,需要一个串行通讯选项板。RS232的通讯选项板为CP1W-CIF01,RS485通讯选项板为CP1W-CIF11。通讯协议默认为Hostlink,波特率默认为9600、7、2、E。如上位机采用组态王这类软件直接选择CJ系列中的HostLink即可以连接通讯
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
力控科技
2025-03-07 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
晓峻18
2020-04-20
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:670
展开全部
用RS232通讯线,接法是2,3交叉,5是公共端相连,还要外加一个屏蔽,然后把端口及波特率设置好就可以啦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2016-05-21
展开全部
你这个新鲜,通过另一个plc通信?要是一个触摸屏带两个plc不行?地址设置的1-2