PLC梯形图和指令语句表

门的启闭时间为2.5分钟;当按下SB2按钮后,M1启动,延迟2.5分钟后M2启动将门关闭。求这个PLC的编制梯形图和指令语句表,在线等?速度给答案可另加分... 门的启闭时间为2.5分钟;当按下SB2按钮后,M1启动,延迟2.5分钟后M2启动将门关闭。求这个PLC的编制梯形图和指令语句表,在线等?
速度给答案可另加分
展开
 我来答
jieling
推荐于2017-10-13 · TA获得超过2961个赞
知道小有建树答主
回答量:1229
采纳率:50%
帮助的人:478万
展开全部

SB2=X0  X20上限位, X21下限位,下面是梯形图:

LD X0

OR M1    

ANI T0    

OUT M1

LD M1   

OUT T0  

  K1500 

ANI X20  

ANI Y1   

OUT Y0

LD T0   

OR X21   

OUT M2

LD M2  

ANI Y0

END

下面是梯形图:

百度网友04f0758
2010-06-06 · TA获得超过7286个赞
知道大有可为答主
回答量:2055
采纳率:84%
帮助的人:959万
展开全部
以三菱为例,输入端 X0接SB2。输出端 Y0接启动电机M1,Y1接关闭电机M2。指令表如下。
LDP X0
OR M0
ANI T2
OUT M0
OUT T2 K1500 //设定时间2.5分钟 150秒
LDP X0
OR Y0
ANI Y1
ANI T0
OUT Y0
OUT T0 K50 //开启5秒后关闭M1
LD T2 //2.5分后启动M2
OR Y1
ANI Y0
ANI T1
OUT Y1
OUT T1 K50 //5秒后M2关闭,关门结束
END
由于我电脑上没装软件,只能写指令表给你了,请见谅!
该语句表中Y0和Y1是互相反锁的,这个在外部线路中最好也反锁,形成复锁,以备万一!
若5秒时间不够,可适当延长,但最好不要低于5秒,防止烧毁电机,这个是开门或关门两个动作各需要的时间,不是总时间!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青杏赫玲珑
2020-04-06 · TA获得超过3938个赞
知道大有可为答主
回答量:3105
采纳率:34%
帮助的人:262万
展开全部

SB2=X0  X20上限位, X21下限位,下面是梯形图:
LD X0
OR M1    
ANI T0    
OUT M1
LD M1   
OUT T0  
  K1500 
ANI X20  
ANI Y1   
OUT Y0
LD T0   
OR X21   
OUT M2
LD M2  
ANI Y0
END
下面是梯形图:
向左转|向右转

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2018-07-30 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
你把梯形图程序写在200里,然后转换成语句表再使用F1帮助,上面写的更全面。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
刘明华伟
2010-06-08
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
这个是基础,我不想回答你,自己用心吧!这样你才能进步,不能害你
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答