什么情况可以不用无功补偿柜.还是都要配备啊

我们现在有2台变压器一台125的一台400的。。。以前400的负载是电梯。水泵和一些照明设备,带有补偿柜。125变无补偿柜,接的是照明设备。现在想把125变接电梯和水泵等... 我们现在有2台变压器一台125的一台400的。。。以前400的负载是电梯。水泵和一些照明设备,带有补偿柜。125变无补偿柜,接的是照明设备。现在想把125变接电梯和水泵等设备。需要加补偿吗?400的全部负载为照明,如果只接照明用不用补偿??? 展开
 我来答
xiaohan1038
推荐于2017-09-08 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13781 获赞数:217878
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨

向TA提问 私信TA
展开全部
一、是否需要配备无功补偿柜需要视情况而定,我国一般规定有功率因数0.85和0.9两个标准(行业不同会有所区别)功率因数低于上述标准的话,不加无功补偿,供电局会根据力率标准进行处罚。 所以在功率因数达不到标准的情况下,是需要配备的。

二、无功补偿的原理:
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。
孔业莹
2025-08-08 广告
在165+年的法律实践中,积累了丰富的经验,擅长处理各类民事纠纷、刑事辩护以及行政诉讼案件等。在民事领域,对合同纠纷、侵权责任纠纷、婚姻家庭纠纷等有着深入的研究和丰富的实践经验,能够准确把握案件焦点,为当事人提供切实可行的解决方案;在刑事辩... 点击进入详情页
本回答由孔业莹提供
womyn5
2010-06-09 · TA获得超过1930个赞
知道小有建树答主
回答量:868
采纳率:100%
帮助的人:756万
展开全部

以变压器容量为100KVA为力率考核标准。一般来说≥100KVA才进行无功补偿。

无功补偿主要作用是4点: 降低线损,提高设备有功输出、节约电费、稳定电压。 建议是都装上无功补偿设备。

如果不装的话,最主要是会给力率考核。 

没错,白炽灯阻性,无需加补偿。日关灯和节能灯本身内部已经内置无功补偿,也无需加装补偿装置。

125的变成电动机了,装无功补偿装置比较好.

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
自然wode
推荐于2017-09-09 · TA获得超过920个赞
知道小有建树答主
回答量:267
采纳率:100%
帮助的人:274万
展开全部
功率因数不够就需要无功补偿,够了就不需要了,的看你的负载类型是什么了,本身功率因数够不够,一般规定有0.85和0.9两个标准(行业不同会有所区别)功率因数低于上述标准的话,不加无功补偿,供电局会根据力率标准就会罚款,这是得不偿失的。

普通照明属于专变的话就需要补偿,属于民用的话,就不用补偿,看供电局对你变压器的类型划分,如果要这样调换的经过供电局同意。专变还是要补偿的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
csuradar
2010-06-07 · TA获得超过282个赞
知道答主
回答量:78
采纳率:0%
帮助的人:80.8万
展开全部
功率因数大于0.9可以不配备 你补充说明的这种情况,125的是需要加无功补偿,而照明为纯电阻性负载,功率因数为1,不需要加无功补偿
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2010-06-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
变压器容量≤80KVA不考核功率因数,可以不配;≥100KVA需要考核功率因数,需要配备无功补偿柜补偿。