额定电压为10000/400的三相变压器,Yd11联结,计算该变压器的变比

 我来答
冰凝含沫沫
2021-11-12
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:461
展开全部
Yd11,一次侧星接,线电压等于根号三倍相电压,二次侧角接,线电压等于相电压
变压器变比指一二次侧相电压比
题目给的一二次侧额定电压指线电压
所以变比是一次侧额压除根号三比二次侧额压即(10000/根号3)/(400)
百度网友8864d1537
2017-01-02 · TA获得超过1312个赞
知道小有建树答主
回答量:2024
采纳率:59%
帮助的人:401万
展开全部
10000/400=25
直接高压电压除低压电压即可就是该变比。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cococcc
2020-04-04
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
变比是利用一二次侧的相电压之比,则k=(10000/根号3)/(400)≈14
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)