西门子PLC-CPU 315-2 PN/DP 发生分布式I/O站返回导致停机,求解决办法? (工控)

不知道什么原因导致分布式I/O站返回这种错误,一会提示是机架故障:OB86(事件ID:16#38C4),还有一次是所需的OB:I./O访问错误OB(OB122)(事件ID... 不知道什么原因导致分布式I/O站返回这种错误,一会提示是机架故障:OB86(事件ID:16#38C4),还有一次是所需的OB:I./O访问错误OB(OB122)(事件ID:16#2942),是OB86和OB122的问题吗?一直找不到原因,不知道为什么会进入中断了。求大神指点~ 问题补充:1.程序里面的OB86和OB122我确定是直接下载进去的; 2.而且8号站如果真的掉站的话是不会造成停机的。因为我有在运行的时候,给8号站直接断电过,8号站是个表头,掉电后这个时候也没有停机啊? 3.DP头是两头打ON,其他从站打OFF的; 展开
 我来答
wishwell8
2019-10-02
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:1382
展开全部
我在314+cp342-5与315-2dp主从dp通讯时也出现此问题而导致315停机。确定接线没有问题,在ob86和ob122确定已经下载后,发现出现此问题时是主plc正在运行,从站plc断电或停止后再运行时,如果从站与主站plc要通讯,主站PLC就会出现此故障停机。不通讯,则启动停止从站plc不会出现此故障。目前找到不太完美的解决方法就是,如果允许先运行从站plc(查看程序中通讯块是否已经激活),再启动运行主站,就不会出现故障停机。
feicundong
2017-02-22 · 超过21用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:67
采纳率:0%
帮助的人:36.3万
展开全部
1 新建OB86,OB122
2 将这两个OB下载进去
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wjjnbly
2019-06-17
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:734
展开全部
请问你这个问题解决了吗?是什么原因产生的这个故障