原理图:
接线图:
消防流量开关工作原理:
水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统。
经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流开关输出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。其实就是水流开关当管路中的水流量大于1L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出"1"开关信号。
该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点。
扩展资料:
消防流量开关安装在高位水箱出水管总管上,消防管道直径一般为DN50-DN300,铸铁镀锌管道,消防水箱出水管上设置流量开关。高位消防水箱出水管上的流量开关,当有水流通过的时候,开关及时闭合,触发报警,并启动消防泵。
流量开关启动消防泵是用在消火栓系统中的,不用在喷淋系统中。流量开关动作后30S启泵,并不是有的人想象的一动作就立即启动消防泵。消火栓出水后流量开关应动作。
系统没有稳压泵时用流量开关直接启泵;系统有稳压泵时,流量开关只做报警功能,启泵事情由出水干管上的压力开关完成。消火栓按钮不直接启泵,在湿式消火栓系统中起报警作用,在干式消火栓系统中起报警和启动干式消火栓系统的快速启闭装置。
参考资料:百度百科-流量开关
共有六条线,有二条24V关泵信号,有二条24V启泵信号,有二条24电源线,怎么接线
共有六条线,有二条24V关泵信号,有二条24V启泵信号,有二条24电源线,怎么接线
24V2条就接24V直流电源,要注意+-极性。
常开2条接在消防泵控制柜内的压力开关下限接点即可。(流量开关动作后即可启泵)
常闭2条线一般用在消防泵控制上是不用接的,因为消防泵不设自动停泵控制,只能人为停泵。
2023-08-26 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。