直流电阻测试仪要怎么测量?
首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图
打开电源开关,显示屏显示如下界面
直阻仪提供了几种不同的测量电流,您可以根据需要按“”和“”键进行选择,请注意每种测量电流的大测量范围,以免出现所测绕组直流电阻大于所选电流的大测量范围,使测量开始后电流达不到预定值,导致直阻仪长时间处于等待状态(详细的技术参数请参见技术指标一节)。
“查看”键用于查看和打印已经存储的测量数据。(详见“数据的查看和处理”)。
选择好测量方式和测量电流后,按“测量”键开始整个测量过程。
直阻仪在按下“测量”键后开始对被测绕组充电,并显示如下界面
显示器中部显示区将出现一个充电进度条,进度条上部为当前的电流值,一般在测量大电感负载时,电流达到稳定需要一定时间,电流值由零向额定值上升。
当电流达到额定值后,充电结束,直阻仪开始对数据进行采样计算。显示器提示“正在测量,请稍侯”,计算完毕后,所测电阻值将显示在显示屏上。待数据稳定后,即可以按“存储”键存储或按“打印”键打印数据。
测量完毕后,按“退出”键退出测量,此时如果是电感性负载,直阻仪将自动开始对绕组放电,显示器提示“正在放电,请稍候”,并发出蜂鸣音提示,放电指示消失后,即可拆除测量接线。
测量完毕后可以开始查看数据,在初始界面下按“查看”键将进入数据查看界面,如下图:
在状态栏的上部显示的是当前数据的总序号和已存储数据的总量,您可以通过“”和“”键依次查看存储的所有数据
测试完毕后,就可以进行拆线工作了,直流电阻测试仪属于高压电器设备,使用的过程中还是有一定的危险的,因此电力工作者在使用之前,需要先熟读产品使用说明书,严格按照说明书的要求来进行试验,这样才能达到仪器的测试精度。
2019-07-26 · 专业权威电测产品解决方案提供商


丈量直流电阻是变压器实验中的一个重要项目。经过丈量,能够检查出设备的导电回路有无接触不良、焊接不良、线圈毛病及接线过错等缺点。在中、小型变压器的实际丈量中,大多选用直流电桥法,当被试线圈的电阻值在1欧以上的一般用单臂电桥丈量,1欧以下的则用双臂电桥丈量。在运用双臂电桥接线时,电桥的电位桩头要接近被测电阻,电流桩头要接在电位桩头的上面。丈量前,应先估量被测线圈的电阻值,将电桥倍率选钮置于适当位置,将非被测线圈短路并接地,然后打开电源开关充电,待充足电后按下检流计开关,迅速调理丈量臂,使检流计指针向检流计刻度中心的零位线方向移动,进行微调,待指针平稳停在零位上时记录电阻值,此时,被测线圈电阻值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。
直流电阻测验仪产品特性:
◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。
◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。
◆ 直流电阻测验仪户表里均可运用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所运用。
◆ 外表应避免剧烈振动。
◆ 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
◆ 测验完毕后先封闭电源,再撤除测验线。
◆ 丈量无载调压变压器,一定要等放电指示中止后,切换档位。
◆ 在测验过程中,禁止移动测验夹和供电线路。
在直流电阻测验仪的丈量过程中,除要严格遵守电气安全规程和设备实验规程外,还要特别注意:
1、在线圈温度安稳的情况下进行丈量,要求变压器油箱上、下部的温度之差不超过3℃;
2、因为变压器线圈存有电感,丈量时的充电电流不太安稳,一定要在电流安稳后再计数,必要时需采取缩短充电时刻的办法;
3、尽量削减实验回路中的导线接触电阻,运行中的变压器分接头常受油膜等污物的影响使其接触不良,一般需切换数次后再丈量,避免造成判别过错。
回复者:华天电力