二台一点五匹空调用多少平方线?
3个回答
展开全部
最好是使用国标6平方的铜芯线。
一台1.5匹的空调在不考虑室内机辅助电加热器工作电流的情况下的机组最大运转电流值大概在8A左右,外加上室内机所带的辅助电加热器的工作电流值的话,总的最大工作电流值在14A左右,两台机组就是29A左右。
而4平方的国标铜芯线在穿管并预埋到墙体里面的情况下的最大安全载流量在27A左右,所以使用4平方的铜芯线可能会碰到问题。
从安全角度来考虑,还是建议用6平方以上线径的国标铜芯线。
建议四平,因为考虑冬天开电辅
实际国标2.5也勉强ok,但不推荐
实际国标2.5也勉强ok,但不推荐