7个回答
展开全部
通常框架梁会出现这样的标注,这类梁往往都是四肢箍或者以上,2Φ25指的是这条梁的贯通钢筋,2Φ12指的是架立钢筋,具体来说就是内箍中的架立钢筋;
展开全部
这是框架梁的配筋。通长面筋2Φ25,架立筋是2Φ12。从配筋上看,该梁宽应该是大于或等于400mm。箍筋为四肢箍。 架立筋搭接长度都是150mm。而通长筋如果是采用不同直径的钢筋搭接,则需按受拉要求搭接,全截面搭接长度为1.6lae。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
2Φ25为角部纵筋,2Φ12为架立筋,“+”将通长筋和架立筋相连。所以2根25是通长筋,2根12的是架立筋。
梁的集中标注是整个梁的公共属性,梁的原位标注是梁跨的信息。
梁的集中标注是整个梁的公共属性,梁的原位标注是梁跨的信息。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
括号里的架立筋只是起到固定四肢箍的作用,一般架立筋与支座两端的原位筋相搭接,不伸入支座也不是通长设置。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
我给你说简单一点吧:
()里面的钢筋表示它只与梁两端的插筋相锚固,不升入支座明白了不?
()里面的钢筋表示它只与梁两端的插筋相锚固,不升入支座明白了不?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询