办公建筑地上3层,建筑高度12m,三级耐火等级;该建筑某防火分区内设置自动灭火系统的建筑面积为300㎡,请问该防火分区内未设置自动灭火系统的建筑面积不应大于( )㎡
A. 1200
B. 1050
C. 950
D. 450
根据规范要求,在民用建筑和厂房内,当局部设置自动灭火系统时,其防火分区的增加面积,可按该局部面积的1.0倍计算。
那么这道题的解题思路已经出来了:
未设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积
S=SB+SA
SA =300/2=150㎡
根据规范表5.3.1可知,三级耐火等级的多层民用建筑,防火分区最大允许建筑面积为1200㎡,则SB=S-SA=1200-150=1050㎡
答案选【B】
需要说明的是,通过局部设置自动灭火系统增加防火分区面积的情况,仅适用于厂房和民用建筑,并不适应于仓库场所。在仓库场所中,必须是某个防火分区全部设置自动灭火系统,才可以按《建规》第3.3.2条的规定增加1.0倍。(冷库除外,冷库的防火分区即使设置了自动灭火系统,防火分区面积也不增加)
A. 1200
B. 1050
C. 950
D. 450
