简述施工现场TN系统保护零线重复接地的位置及接地电阻要求

 我来答
cui136947258
高粉答主

2020-11-07 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:93%
帮助的人:591万
展开全部
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;
2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;
3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;
4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;
5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。

扩展资料

注意事项
1、采用保护接零的条件。 在实际运行过程中,如果电源中性点接地良好,并且零线能够可靠运行,此时可以采用保护接零的方式进行处理。在工作接地方面,系统必须可靠,并且接地电阻小于 4 欧。
在单相回路中,可以将熔断器和开关安装在工作零线上。 但是,不能将相应的熔断器和开关安装在三相四线制线路的零线上。
其原因主要是:a.如果零线回路被断开,那么将会引发相电压,进而在一定程度上引起触电事故;b.如果零线回路被断开,由于三相负载处于平衡状态,在这种情况下,将会影响相电压的对称性,进而损坏电器。
2、工作零线重复接地。在工作中,对于工作零线回路来说,为了避免出现断开现象,一方面对中性点接地处理,另一方面对工作零线进行重复接地处理。在电网中,按照 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 的规定。
如果中性点直接接地,那么架空线路的干线、 分支线的终端需要进行重复接地处理,同时管理沿线一公里处的零线,在接地电阻方面,每一重复接地装置要小于10 欧。如果工作接地电阻为 10 欧,如果重复接地装置的接地电阻小于 30 欧,并且重复接地数量超过 3 处。
否则,如果零线断线,对于接零设备(处于零线回路)来说,只要设备外壳带电,那么所有设备的外壳均会带电,并且所带电压与对地电压相等,出现这种现象非常危险。
娱乐影视君
2020-11-07 · TA获得超过3900个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:92%
帮助的人:544万
展开全部
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处. 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。 每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。 扩展资料 1、临时用电应由项目工程师单独编制施工组织设计,定期对临时用电工程进行检测,电工必须由持证人员进行操作。 2中性点直接接地的系统中,在(工作零线)干线的一处或多处用金属导线连接【 接地装置 】。在低压三相四线制 中性点直接接地 线路施工中,应将配电线路的【 零干线和分支线的终端 】接地,零干线上【 每隔1千米 】做一次接地。 2、对于接地点【 超过50米 】的配电线路,接入用户处的零线仍应【重复接地】,重复接地电阻应【 不大于10Ω 】。设备中性点接地与重复接地电阻值要求不一样。 原因如下 一、变压器中性点接地的要求 1、变压器低压侧中性点接地电阻应该在0.5~10欧姆之间。保护接地电阻不能大于4欧姆。 2、 变压器中性点直接接地的接地电阻不能大于4欧姆 3、电力设备试验规程规定:100KV以下的变压器接地点电阻不大于10欧姆,100KV以上 的变压器接地电阻不大于4欧姆 二、重复接地重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。 在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入。
本回答被网友采纳