柴油发电机组容量?
1个回答
展开全部
首先,柴油发电机主要作为备用应急电源使用,我们先了解他的使用情况,(仅供参考:亚南(YANAN)柴油发电机解答 :4000-080-999)
1. 在正常停电时使用,作为保障性用电使用(地库和塔楼的应急照明,塔楼公共照明,消防控制室,配电室,弱电机房,电梯,生活水泵及其他重要负荷);
2. 在发生火灾停电时使用,作为消防备用电源使用(地库和塔楼的应急照明,消防控制室用电,消防电梯,消防风机(一个楼及一个最大防火分区),消防水泵)。
我们可以根据以上两种情况分别计算出总负荷,其中总负荷最大的就作为计算柴油发电机的总负荷功率。
P∑=MAX(保障性用电负荷,消防备用负荷)
P∑一一总负荷, kW
在计算柴油发电机额定容量时,按照以下3种情况进行计算,
1. 按稳定负荷计算发电机的容量:
SC1=α* P∑/(η∑*cosφ)
SC1一-按稳定负荷计算发电机组的容量,kVA;
α一一负荷率;
η∑一一总负荷的计算效率,一般取 0.82~0. 88;
cosφ一一发电机额定功率因数,可取 0.8;
2. 按最大的单台电动机的需要计算发电机容量:
SC2=((P∑-Pm)/η∑+Pm*K*C*cosφm)/cosφ
SC2 一一按最大的单台电动机或成组电动机启动计算发电机组的容量,kVA;
Pm 一一启动容量最大的电动机或成组电动机的容量,kW;
K一一电动机的启动倍数;
C一一按电动机启动方式确定的系数,全电压启动:C= 1. 0 ; Y-△ 启动: C= 0.67;自耦变压器启动:50%抽头 c = 0. 25; 65%抽头 c = 0. 42; 80%抽 头 c = 0. 64。
cosφm一一电动机的启动功率因数, 一般取 0.4;
3.按起动电动机时母线容许的电压降计算发电机容量:
SC3=Pn*K*C*Xd*(1/ΔE-1)
SC3一一按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量,kVA;
ΔE一一应急负荷中心母线允许的瞬时电压降, 一般ΔE取0. 25~0. 3 (有电梯时取0. 2)。
此计算方法适用于柴油发电机与应急负荷中心距离很近的情况。
以上3种情况下选最大容量作为实际计算容量,再计算最终柴油发电机的额定功率。
S={[MAX(SC1,SC2,SC3)]cosφ}/B
S一一柴油发电机的额定功率,KW
B一一外界气压、温度、湿度的校正系数。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |