2021-09-19
展开全部
1、ABB变频器故障代码:0001
原因:输出电流超过了跳闸值
措施:检查电机负载,检查加速时间,检查电机和电机电缆(包括相序)。
2、ABB变频器故障代码:0002
原因:中间电流直流电压过高。200V变频器中间电路直流电压的跳闸值是420V,400V变频器中间电路直流电压的跳闸值是840V。
措施:检查过电压控制器,检查输入电源的稳态和瞬态电压。,检查制动斩波器和制动电阻(如有)。如果使用了制动斩波器和制动电阻,必须禁止中间电路直流过电压控制功能。
3、ABB变频器故障代码:0003
原因:变频器IGBT温度过高。跳闸值是135°C。
措施:检查周围环境条件。检查冷却空气流量冷却风机吗,检查电机功率和变频器功率。
4、ABB变频器故障代码:0004
原因:电机电缆或者电机短路
措施:检查电机和电机电缆
5、ABB变频器故障代码:0006
原因:由于电源缺相、熔断器烧损、整流桥内部故障或者电源电压太低,造成中间电路直流电压太低。
措施:检查欠压控制器,检查电源和熔断器。
6、ABB变频器故障代码:0007
原因:模拟输入AI1低于由参数3021,AI1FAULTLIMIT定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置,检查模拟控制信号电压等级是否正确。
7、ABB变频器故障代码:0008
原因:模拟输入AI2低于由参数3022。AI2FAULTLIMIT定义的限值。
措施:检查故障功能的参数设置,检查模拟控制信号电压等级是否正确。
8、ABB变频器故障代码:0009
原因:电机过温,原因可能是过载、电机功率太小、冷却不足或者起动数据错误,电机温度测量值已经超过了由参数3504FAULTLIMIT定义的故障限值。
措施:检查电机额定参数、负载和冷却,检查起动数据,检查故障功能参数设置。
9、ABB变频器故障代码:0010
原因:被选为有效控制地的控制盘中止通讯。
措施:检查控制盘连接,检查故障功能的参数设置,检查控制盘连接器,更换安装板上的控制盘。