差压变送器常见故障原因?

 我来答
狮子zxfzxf
2022-09-16 · 超过61用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:232
采纳率:95%
帮助的人:5.5万
展开全部
我们根据日常维护中。

2.2直观法

观察回路的外部损伤、导压管的泄漏 回路的过热供电开关状态等。

1断路检测将怀疑有故障的部分与其它部分分开来查看故障是否消失如果消失则确定故障所在否则可进下步查找如智能差压变送器不能正常H a rt远程通讯可将电源从表体上断开用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。

2短路检测在保证安全的情况下将相关部分回路直接短接如差变送器输出值偏小可将导压管断开从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧观察变送器输出 以判断导压管路的堵、漏的连通性。

3替换检测一将怀疑有故障的部分更换判断故障部位。如怀疑变送器电路板发生故障可临时更换 块 以确定原因。

4分部检测将测量回路分割成几个部分如供电电源、信号输出、信号

1/3页
变送、信号检测按分部分检查 由简至繁 由表及里缩小范围找出故障位置。

3.1输出过大的可能原因和解决方法

1导压管。检查导压管是否泄漏或堵塞检查截止阀是否全开检查气体导压管内是否有液体液体导压管内是否有气休检查变送器压力容室内有无沉积物。

2变送器的电气连接。检查变送器的传感器组件连接情况.保证接插件接触处清洁检查8号插针是否可靠接表壳地。

3变送器电路故障。用备用电路板代换检查、判断有故障的电路板及更换有故障的电路板。

4检查电源的输出是否符合所需的电压值。

3.2输出过小或无输出的可能原因和解决方法

压2变送器的电气连接。检查变送器传感器组件的引出线是否短接检查8号插针是否可靠接表壳地保证接插件接触处清洁检查各调节螺钉是否在控制范围

内。

3接线回路。检查加到变送器上的电压是否正常检查回路是否短路或多点接地。4变送器电路故障。 同样也可用备用电路板替代来判断分析有故障的电路板或更换有故障的电路板。

3.3输出不稳定可能原因和解决方法

1接线回路。检查回路是否有间歇性短路、开路或多点接地现象检查加到变送器上的电压是否合适。

2被测液体波动。调整电路的阻尼作用的大小。

3检查气体导压管内是否有液休液体导压管内是否有气体。

4保证接插件接触处清洁检查传感器组件的接地情况。

5用备用电路板替代有故障的变送器电路板来判断故障及更换有故障的电路板。

3.4正迁移故障



于4mA可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次关闭正压室取压点打开放空开关这时输出应为4mA。如果输出低于4mA可能是迁移量变小或零位偏低若灌有隔离液可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉如果输出高于4mA说明迁移量变大或零位偏高。

3.5负迁移故障

判断负迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确首先关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室打开平衡阀及仪表放空堵头仪表输出应为20mA。其次关闭正、负压室取压点打开放空开关此时仪表输出应为4mA如果不为20mA或4mA应检查正、负压室引线是否堵迁移量是否改变零位是否准确隔离液是否流失等。因此液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保证只有掌握了差压变送器测液面迁移的原理才能在实际应用中灵活运用及时准确的处理现场仪表出现的故障 以及对控制方案进行改进。

4、差压变送器在日常使用中的注意事项

1切勿用硬物碰触膜片导致隔离膜片损坏。

2切勿用高于36V电压加到变送器上导致变送器损坏。

3在测量蒸汽或其他高温介质时其温度不应超过变送器使用时的极限温度高于变器使用的极限温度必须使用散热装置。

2/3页
4被测介质不允许结冰否则将损伤传感器元件隔离膜片导致变送器损坏必要时需对变送器进行温度保护 以防结冰。



接与变送器接触损坏传感器。

6在压力传输过程中应注意以下几点:1变送器与散热管连接处切勿漏气 2开始使用前如果阀门是关闭的则使用时应该非常小心、缓慢地打开阀门