电工基础知识
电工基础知识大全
电力、电气等工程等专业的简称。还表示从事电力安装、拆卸方面工作的工人。电工的基础知识大家知道吗?下面,我就为大家讲讲,电工的基础知识有哪些,快来看看吧!
三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N保护接地线双颜色(PE)变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。电压互感器二次线圈的额定电压为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感电工的基本常识_电工常用知识三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)
低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等
低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。严禁自备发电设备与电网私自并联运行。
接设备时:先接设备,后接电源。
拆设备时:先拆电源,后拆设备。
接线路时:先接零线,后接火线。
拆线路时:先拆火线,后拆零线。
变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
电压互感器二次线圈的额定电压为100V。
电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。
电压互感器的二次侧有一端接地。这是防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。
电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。二次线圈的额定电流为5A
电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,
电流互感器的二次侧有一端接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。
安装时要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使某种原因要拆除二次侧的`仪表或其他装置时,也先将二次侧短路,然后再进行拆除。
熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合,以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小。
瓷插式熔断器应垂直安装,采用合格的熔丝,不得以其他的铜丝等代替熔丝。
螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上,接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。
更换熔体时,先将用电设备断开,以防止引起电弧
熔断器应装在各相线上。在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器
熔断器主要用作短路保护
熔断器作隔离目的使用时,将熔断器装设在线路首端。
熔断器作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
熔断器的额定电流大于等于熔体的额定电流。
熔断器的分断能力大于配电线路出现的最大短路电流。
熔体额定电流的选用,满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。
对电炉及照明等负载的短路保护,熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。
对于单台电动机,熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流
刀开关作用是隔离电源,安全检修。
胶盖瓷底闸刀开关电气照明线路、电热回路的控制开关,也作分支电路的配电开关
三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,
三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上,用电设备接在下面熔丝的出线座上。
刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,
三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源,安全检修。
低压负荷开关的外壳应可靠接地。
选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧有明显的断开点,明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。
熔断器的主要作用是过载或短路保护。
;2023-03-28 · 汽车新能源、机电维修、钣喷美等培训学校
1、电路
电流所经过的路径叫电路。电路的组成一般由电源,负载和连接部分(导线,开关,熔断器)等组成。
2、电源
电源是一种将非电能转换成电能的装置。
3、负载
负载是取用电能的装置,也就是用电设备。
连接部分是用来连接电源与负载,构成电流通路的中间环节,是用来输送,分配和控制电能的。
4、电流的基本概念
电荷有规则的定向流动,就形成电流,习惯上规定正电荷移动的方向为电流的实际方向。电流方向不变的电路称为直流电路。
单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流(强度),用符号I表示。
5、电压的基本性质
(1) 两点间的电压具有惟一确定的数值。
(2)两点间的电压只与这两点的位置有关,与电荷移动的路径无关。
(3) 电压有正,负之分,它与标志的参考电压方向有关。
(4)沿电路中任一闭合回路行走一圈,各段电压的和恒为零。
扩展资料:
通常电工分为:外线电工、内线电工、安装电工、维修电工、运行值班电工、仪表电工等多种,他们之间各自独立又互相联系。
1、外线电工
外线电工是指从事架空线路、室外变配电装置、电缆线路安装的电工。一般大型的变配电站,外线电工较多。
2、内线电工
内线电工是指从事室内变配电装置、室内照明及动力电气线路、室内电气设备及元件安装的电工。如配电室内的高低压开关柜、配电柜的安装等。
3、调整试验电工
调整试验电工是指从事对电气设备元件及线路进行调整试验并进行送电试车、试运行的电工。