一、硬件说明:
1、CAN接线端子:CAN1-H为1通道CAN高、CAN1-L为1通道CAN低;CAN2-H为2通道 CAN高、CAN2-L为CAN低;CAN1-G、CAN2-G不需要接。
2、120欧姆终端电阻:拨码开关向下为接入120欧姆。测试时应保证总线上有两个120欧 姆电阻,需根据实际情况判断是否接入。
3、电源:9-24V为直流电源输入正,GND为直流电源输入负,EARTH为接地。
4、LAN:以太网接口。
5、状态指示灯:①正常模式:正常上电POWER灯常亮,SYS每秒闪烁两次,当以太网总线上有数据传输时,以太网信号指示灯LAN闪烁;当CAN总线上成功收发数据时,CAN1和CAN2绿色指示灯闪烁,如产生通信故障,则红色指示灯点亮。②复位模式:上电后,按住
复位键[6],待LAN和CAN1、CAN2指示灯交替闪烁,即表示系统参数复位。
6、复位键:对设备恢复出厂设置。
二、设备配置
1、调试前准备工作
调试前请确认您PC机的IP与CANet设备在同一个网段内,在CANet设备上电后,进入计算机的cmd命令提示符(“开始”——“运行”——输入“cmd”后点击确定),依次输入“arp -d”命令和“ping 192.168.1.10”命令(或您配置的其他IP),确认CANet已与计算机正常连接。正常连接后的cmd显示窗口如下图所示:
⑴如果时间大于10ms表明通讯不良
⑵数据包出现丢失表明通讯不良
⑶出现请求超时(Time Out)表明未能通讯
注意:用户在使用PC机与CANet设备进行通信前,需要保证用户的PC机内有以太网卡,并且PC机与CANet设备必须在同一个网段内。如果已经修改过IP地址并且忘记,可通过复位键对参数进行复位,恢复出厂默认IP为192.168.1.10。
2、配置软件
打开“CANet Config”配置软件可对设备的工作模式及基本运行参数进行配置。
软件连接CANet设备时需要填写设备的IP地址,如下图所示:
点击“Connect”连接成功后会出现如下软件界面。
软件上方有6个工具按钮: “Connect”——连接设备; “Upload”——将设备中的配置信息读出来; “DownLoad”——将配置信息下载到设备的Flash 中; “Open”——打开读取PC 中的配置信息文件; “SaveAs”——将配置信息文件保存到电脑中;
“UpDate App”——升级CANet固件内核。(此功能请在指导下使用)
3、配置通讯基本信息
⑴参数上载
连接成功后点击“UpLoad”将设备中的参数上载到电脑,设置以太网和can总线参数。
⑵以太网参数设置
点击“IP Address Info”进入以太网参数设置界面
“IP Address”——设置CANet IP地址;
“GateWay”——设置CANet网关;
“Subnet Mask”——设置CANet子网掩码
⑶CAN总线参数设置
点击“CAN1/CAN2 Info”进入CAN总线参数设置界面。
其中:“TCP Port”——设置TCP总线通信端口;
“CAN Baud”——设置CAN总线通信波特率;
“CAN Mode”——设置CAN总线工作模式;
“CAN Filter”——设置CAN总线滤波;
“TCP Mode”——设置TCP工作模式;
“Remote IP”——设置目标主机IP地址;
“Remote Port”——设置目标主机的端口号。
注意:“Remote IP”、“Remote Port”仅在TCP Client模式和UDP模式有效。
⑷下载配置
用户配置完成后,点击“DownLoad”即可将配置信息下载到CANet的Flash中。
注意:下载成功后需重新上电,新的配置才可生效。
三、使用说明
这里我们使用 “USBCAN总线分析仪”usbcan-ii Pro模拟CAN总线通信设备,进行CANet模块的通讯测试。
USBCAN总线分析仪是一种直观的CAN总线调试分析工具,使用该设备可以通过电脑监控、模拟CAN数据,是从事CAN总线行业的工程师必备的工具。
CANet模块支持TCP Server、TCP Client、UDP三种模式,下面以TCP Server模式为例,其他两种模式用户可参照手册进行调试。
1、TCP Server模式
网络调试助手
⑴在配置软件中设置CAN通道的TCP Mode为1,即CANet设备为TCP Server模式。
⑵进入“网络调试助手”文件夹,双击NetAssist打开软件,选择协议类型为TCP Client。本地主机地址为PC机IP地址,远程主机地址为CANet设备的IP地址及端口号。
注:CAN1通道出厂默认值为192.168.1.10:4001;CAN2通道出厂默认值为192.168.1.10:4002。
⑶使用USBCAN分析调试软件Ecantools发送数据,NetAssist将会自动接收,并在“网络接收数据”列表中自动列出。
⑷如发送数据到CAN总线,在NetAssist的“发送”栏中按规则编辑数据发送,Ecantools即可接收到发送数据。
这里收到两种数据,“08 00 00 00 01 00 11 22 33 44 55 66 77”为CAN总线数据;
“AA 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55”为CANet心跳报文,用于监测TCP状态,保证设备始终处于连接。
CANet_Test
⑴CANet在TCP Server模式下,进入CANet_Test,在“IP”处输入CANet的IP地址,“Port”中输入CAN通道的端口号,点击“Connect”即可连接设备。
⑵用Ecantools发送数据,软件将会自动接收,并在“Receive”列表中自动列出。
⑶如发送数据到CAN总线,在“Send”中按规则编辑数据即可,点击“Circle Send”即可循环发送,Ecantools即可接收到发送数据。
四、注意事项:
提示连接失败/错误时,检查软件连接时计算机的IP地址是否与CANet在同一网段,或计算机IP是否设置为静态IP并与CANet在同一网段。用户可以选择增加本机IP地址或修改本机IP地址的两种方式设置本机IP及网段。如果用户的计算机使用的是固定IP,可通过以上两种方法设置连接CANet;如果用户的PC机使用的是自动获取IP的方式,则只可通过修改本机IP连接CANet。
已赞过 已踩过<