ABB变频器启动后电机不会转,一会报警过电流?

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

2023-02-09 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58022

向TA提问 私信TA
展开全部

变频器启动后,电机不转,一会儿报警过电流,这个一般有如下几种可能性:

1、电机自身有问题,比方说电机里面的轴承有问题、润滑不良、电机绝缘被击穿、电机的负载太重等等;

2、变频器与电机不匹配,或者是说变频器的功率选小了,导致变频器无法拖动电机;

3、变频器与电机之间的距离太大,由于线路损耗等因素,导致变频器无法拖动电机;

4、变频器参数问题,比方说电机参数设置不正确、扭矩增益之类的参数设置不好等等。

以上就是变频器不能拖动电机的几种可能情况,需要专业工程师逐一排查后确认。


扩展资料

变频器不能拖动电动机的解决方案

1、检查电机自身是否有问题;

2、检查电机与变频器的额定输出电流是否匹配,变频器的额定输出电流必须≥电动机的额定电流;

3、如果变频器与电动机之间的连接导线长度≥50米,就需要考虑在变频器的输出端加装变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等器件来拓展变频器的有效传输距离;

4、设置好变频器中的电机参数,并调整扭矩增益之类的参数。

拉普拉斯猫咪
2023-03-07 · TA获得超过266个赞
知道小有建树答主
回答量:3060
采纳率:0%
帮助的人:73.5万
展开全部
ABB变频器启动后电机不会转,并且一会报警过电流,可能有以下几个原因:

可能是变频器设置参数不正确,需要重新设置相关参数。

可能是电机本身故障,需要检查电机的绝缘情况,以及电机内部的连线情况是否正常。

可能是变频器故障,需要检查变频器内部的电路和元件是否正常工作。

可能是电源供电问题,需要检查电源是否正常工作。

需要通过排除一一排除故障才能确定具体原因并进行修理。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2022-09-13
展开全部
ABB变频器启动后电机不会转,一会报警过电流?电动机工作工况未描述,排除变频器、电动机的故障,如果变频器跟电动机选型匹配,而且电动机的馈电电缆选型也没问题,很可能是变频器参数设置不当......
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秋之明月ZHS
2023-03-13 · TA获得超过3.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:8987
采纳率:77%
帮助的人:1447万
展开全部
如果是正常使用中的变频器发生故障报警,很可能:
1,电机故障。
2.电机轴承坏。
3.变频器与电机接线短路或断线。
4.变频器内部功率管损坏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起