电气主接线刀闸操作的基本原则,画出一条独立回路(进线或出线)并说明各设备作用、

有比较官方的回答吗... 有比较官方的回答吗 展开
 我来答
presobama
2010-06-10 · TA获得超过184个赞
知道答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:57.4万
展开全部

《电业安全工作规程》DL408-91有规定,操作隔离刀闸应检查相应开关在断开位。停电时先断线路侧刀闸,再断母线侧刀闸;送电时先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。开关(断路器)用来连接和断开负荷电流,具有灭弧功能。刀闸(隔离开关)用来隔离停电检修的设备(或线路),确保施工安全,也可以断开很小的负荷电流,如小容量变压器或电压互感器等。

接地刀闸是用来将停电检修设备接地,释放剩余电荷、感应电压的,设备送电前必须断开,合接地刀闸前必须对接地设备进行验电确认设备已停电。是停电检修的重要安全措施。图中电流互感器一般在开关内部。

M叶子梦M
2010-06-10 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:4298
采纳率:40%
帮助的人:2956万
展开全部

DZ20L-160/3是带漏电保护的总断路器。下面的是漏电保护值,可以断开短路电路。保护电路

PNG-160-125/3P是隔离,维修方便安全。

DT862-4 20(80)A是电度表。

DZ20L-160-125/3和DZ20L-160/是一样的。 

这没有官方回答,只有个人总结。