4平方电线可以负荷多少KW
1、六千瓦如果是家装长久使用,最好都用4平方的电线。另外家电一定要用6平的并且要要专线专用。
2、单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源),最小4KW,也可以的。4平方电线220v的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
3、一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右。在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。
4、电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电线、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等。
选择标准
1、选铜芯电线:电线电线,首先要到导电性能好。市面上有铜芯电线和其他电线。铜芯电线是室内装修实用最多的一种。不过铜芯电线又分为几种,有大半径铜芯和多线铜芯。
2、负载能力强的电线:家庭中的用电量时大时小,最大的时候我们会开着电视,开着空调,开着电脑,开着灯,开着饮水机,冰箱,吹风等。如果电线的负载能力不强的话,又加上炎热的夏天,很容易会让电线因为高温而燃烧,导致火灾。
3、防水性能好。有的电线外表很容易变形裂口,万一某处出现漏水,那么就会导致电器烧坏,短路甚至引发火灾和人员伤亡。所以一定要外皮坚硬,防水性能好的电线。
4、主线一定要是粗芯。所谓主线就是指总电源到所有电器之间的拿2条主导线。主线比必须用粗铜芯线的,因为主线负载着各个电器的电荷量,需要性能卓越的粗铜线。旁路可以选择多芯线。
解析:参考实用五金手册,铜芯电缆每平方安全工作电流为6A,则4平方铜芯电线所能承受的电流 4×6=24A,在380V三相电源时,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×42×0.8=12636.672W≈12.6kW【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8)】。在220V单相电源时,根据单相电功率公式:P=UI=220×24=5280W≈5.3kW。
补充说明:如果是铝芯电线,参考实用五金手册,铝芯电缆每平方安全工作电流为4.2A,4平方(铝芯)电线可以负荷功率以此参数计算。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
此回答仅作参考,据实操经验也不准确,电缆所能承受的电流与其横截面积并非成线性的正比,应根据厂家提供铜线额定电流参数计算确认。