电线的电流怎么算

 我来答
新科技17
2022-10-07 · TA获得超过5896个赞
知道小有建树答主
回答量:355
采纳率:100%
帮助的人:74.5万
展开全部
问题一:怎么样计算电线的电压和电流? 这几样电器同时运行时的总功率约4KW附近,负载总电流:
I=P/U/cosφ=4/0.22/0.9≈20(A)
4平方铜芯电线(零火2根线)的总线阻(铜芯电线的线阻率为0.0172):
R=ρ×L/S=0.0172×(50×2)/4=0.43(Ω)
负载端电压降:
U=RI=0.43×20≈9(V)
负载端电压实际电压约211V附近,电器尚可运行;若要减小电压降,宜选用6平方铜芯电线。

问题二:电流多大,该怎么算?用多粗的电线。 电灯是并联的,电压220V 电流很容易算出是3.66A 多粗的电线还真不知道

问题三:多少电流用多少平方电线怎么计算的 根据欧姆定律和电阻定律来算。
欧姆定律:欧姆定律的简述是:在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成反比。该定律是由德国物理学家乔治・西蒙・欧姆1826年4月发表的《金属导电定律的测定》论文提出的,也就是I=U/R。
(由欧姆定律“I=U/R”的推导式“R=U/I”不能说导体的电阻与其两端的电压成正比,与通过其的电流成反比,因为导体的电阻是它本身的一种性质,取决于导体的长度、横截面积、材料和温度,即使它两端没有电压,没有电流通过,它的阻值也是一个定值,永远不变。
导体的电阻R跟它的长度L成正比,跟它的横截面积S成反比,还跟导体的材料有关系,这个规贰就叫电阻定律(law of resistance),公式为R=ρL/S 。其中ρ:制成电阻的材料的电阻率,是物质的一种特性,国际单位是欧姆・米,L:绕制成电阻的导线长度,S:绕制成电阻的导线横截面积,R:电阻值,国际单位是欧姆。
根据这两个定律,可以推导出:
I=US/ρL
S=I/ρLU。
所以,多少电流,多少电压,多少长度的导线用多少平方的电线,就可以用这个公式来计算。

问题四:知道电线通过的电流怎么算用多少平方的电线 导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A―-8A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A―-15A
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A―-25A
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A―-32A
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A―-40A。
你可以参照选择!

问题五:怎么计算电线的电流量 和功率 我一般是用估算。
15千瓦以下的电机一般额定电流是功率的2倍多一点,15千瓦以上的电机一般额定电流是功率的2倍少一点。那么150千瓦的电机快300A的电流。
至于电缆的电流规格,我一般按口诀川十下五,百上二,25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例,10平方的线能过50安电流(10*5),120平方的过240(120*2),25平方的过100安(24*4),35平方的过105安(35*3,实际上用35*3.5=122.5更准些),所以150平方电缆对应300安左右
具体到一台150千瓦电机,如果它是全压启动(就是直接启动,这样做很少),那么它最好配150平方的电缆,如果远点(100米以上)就要配185的了;如果是降压启动,又要分是软启动还是星角启动,软启动要95(轻载)或125(重载),星角启动因为工作时要2根电缆供电,最大功率时每根的电流为约180安(300*0.6,其中0.6是系数),所以用95平方的就可以了,但要2根(角接电机)若是轻载,70平方也可以。
但是,要切记,以上是估算,在经历比较多的工程实践后可以在上面的基础上进行适当调整。但如果你没多少工程实践或者身边没有老师傅,那还是老老实实多查表,多查资料,多计算吧。因为涉及到用电经济性、启动电流、接线方式、长度、排布、电机工作负荷等。

问题六:知道电线通过的电流怎么算用多少平方的电线 电脑升级了,原来的很多东西都不在了,你百度一下“导线截面与电流”可能会有结果原来是有一本手册的,可能被老婆整理旧书卖掉了,我再找找看

问题七:电线电流流截面积怎么计算 一:电线规格最小0.5平方,再往上就是0.75,1,一平方导线载流量9A(短距离,忽略电压降得情况下),所以0.5-2A的,截面积都是0.5平方,5A的是1平方。
二:在导线不缠绕的情况下,电线不存在感抗,直流和交流的计算是一样的,所以答案参照一
三:没区别。如果说有,那就是颜色的区别了。交流控制线为红色,直流控制线为蓝色。
四:不管是380V,还是220V,或是其他电压,到最后都要根据电压和设备的功率求出电流,然后在电线的安全载流量范围内,且留有一定的余量阀选择导线截面积。电线的载流量电流跟电流大小有关,跟电压无关,我们要计算截面积,首先要做的就是求出相应电压下的设备流过的电流。
顺便给你一份电流安全载流量参考图。

问题八:如何计算电线直径的电流 10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的 *** 数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
�� �� �� �� ��
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8�T40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9�T45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7�T35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5�T96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有......>>
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上海徐吉电气有限公司_
2022-05-19 广告
购买母线型电流互感可以找上海徐吉电气有限公司,生产经营系列高压测试仪器设备的高新技术企业。遵循科技是**生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品... 点击进入详情页
本回答由上海徐吉电气有限公司_提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式