变压器电压低怎么调
1个回答
展开全部
问题一:变压器电压低如何调档 在变压器外部有一个红色按钮,将这个红色按钮往下压,会调到不同的档。
一般分为3 挡,电压低调低一档,调挡就是调线圈的匝数,来改变输出电压。
具体调节分接开关有两种情况,如里是油浸式的,在其顶部有一个象是电铃的小盒,旋开盖,将里面的分接开关调至另一档(高往高调,低往低调)。如果是干式变压器,在其高压侧有三个分接开关,同样是往上调至另一档(高往高调,低往低调)。
问题二:变压器输出电压低如何调 朋友你好在变压器的输出部位 有个开关 可以调整电压 6600/380 但是必须有高压操作证 才可以操作 必须按照制度来执行
如果没有 可以向供电局申请 请供电局操作只有这样 才能够保证你们这一地区的用电安全
问题三:离变压器太远电压太低怎么办 三种方法。
1 。增加线路的线径。70以后的线加一倍粗。优点,造价中等。不需维护,增加以后对电压稳定性好。缺点,初期投工多点,如果压降特殊厉害,对提升电压效果不是十分理想。
2。加装调压器或升压稳压器,优点,电压可以调到你需要的电压值,缺点,因为你泵的启停数不固定,调压器你的实时的调整,并且调压器和升压稳压器,自身损耗也很大,电压越低损耗越大。升压稳压器虽然可以,但造价有点高。
3。加装升降压变压器。这个造价有点高。但对电压的稳定性比较好。
依我个人意见,你先加一趟电缆(及加粗电线)试验一下电压能否达到额定电压的90%以上?如果能达到,这个方法最省事。如果不行,最好是加升降变压器。调压器如果不需要人过多参与,优先考虑调压器。
问题四:变压器怎么调电压 朋友,变压器分接开关(或者说档位)的调节,可以改变变压器二次输出电压的大小。一般分接开关位于变压器的上边,是用于改变变压器一次绕组抽头,借以改变变压比,调整二次电压的专用开关,变压器分接开关分为有载调压和无载调压两种,有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三档位置,0kV变压器三档位置相应的变压比分别为10.5/0.4、10/0.4、9.5/0.4,同时调节档位后一定要检查测量档位开关的接触电阻(也就是直流电阻),否则调节不好会造成变压器烧毁。由于你的变压器输入电源电压高,可以选择Ⅰ档(10.5/0.4)来达到需要。
问题五:变压器输出电压低是怎么回事? 你好:
――1、常见的 10 KV :0.4 KV 电力变压器,如果输出电压偏低,应该测量一次输入电压是否正常?线路电压输入偏低,就会使输出电压偏低的。
――2、你单位的电力变压器的一次侧,设计有 “分接头” 的,分接头的电压区间为 5 %,即:10500 V、10000 V、9500 V ,共 3 档。如果一次输入电压正常,而二次输出电压偏低,应该检查分接头的接入是否不合适?
――3、需要注意的是,①、输入电压正常,接入的分接头电压越高、输出电压就越低;②、分接头有五载调节、和有载调节两种,调节时应该予以注意。
问题六:离变压器太远,电压偏底怎么办 如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,在你们的附近增设新的变压器等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。 就是允许220伏+5%~ -10%。
作为临时解决办法,如果电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,也可以不用稳压器,可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。因为家电和电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190--250V都可以比较正常的工作,如有空调等耗电大的家电,用稳压器,容量要比较大,比较贵,可能噪声还大。用调压器的时候,因为调压的范围宽,容量要大一点。如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。
还可以,用调压器的输出直接供给一般的家电,而在调压器之后接小容量的稳压器供电给电脑,比较经济。以上供您参考。
问题七:电压太低了,变压器怎样调,电压才会升到380伏 将变压器的分接开关降档,随时观察输出电压,有载调压可以带载调压,无励磁的必须停掉变压器后进行调节。
问题八:我的变压器输出电压低应该怎么调高 提高次级线圈圈数.减小初级圈数.改下稳压部分
问题九:设备电压低怎么办? 一般引起电压偏低的原因有以下几种:
1、电源(变压器)的供电容量偏小;
2、低压供电线路过长;
3、低压供电线路截面偏小。
首先要弄清楚你那里电压偏低的原因属于那种或那几种,才好对症下药。
如果是第一种原因,只有商请供电局增加容量。
如果是第二种原因,只有移动变压器的位置,让变压器尽量靠近用电设备。
如果是第三种原因,只有更换截面较大的线路。
附带说一下:如果想使用稳压器或调压器之类的设备来升高电压。在用电设备容量(功率)小的情况下可行。像你这样30kW的较大容量,只会适得其反,最终拖垮系统。
问题十:变压器 的低压侧电压低,要怎么调分接开关,才能让电压升高 一般分接开关分三档,分接开关打在第3档上低压侧输出电压高。
