家里插座一插就跳闸在合上也没有电是不是外面总闸跳了?

 我来答
笔墨抒清愁
2023-03-25 · 超过32用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:77
采纳率:100%
帮助的人:1.6万
展开全部
家里的插座使用的时候偶尔会引起电箱的断路器跳闸,到底是什么原因呢?今天我们一起来分享一下。
插座
不管是三孔的插座还是五孔的插座,背后都是三个触点。标注L位置接火线,标注N位置接零线,〨标注的为地线。另外插座的接线还有一个口诀:左零右火中接地。
1,插座接线错误,使用的时候可能会引起跳闸。
这种情况一般为新安装的插座,比如零线和地线接反。如果上一级断路器是漏电保护器,使用的时候会被判断为漏电跳闸。
单开加五孔插座
还有就是这种单开加五孔,接线如图所示。如果接线错误或者触点接触不良都有可能引起跳闸。
2,用电器内部存在短路或漏电故障,插上插座时也会跳闸。
漏电保护器起到过载、短路、漏电保护功能。如果使用的电器有短路或漏电故障,使用的时候会引起断路器跳闸。
3,过载跳闸
打个比方,支路的断路器是10A的空气开关,如果这个支路上的用电器功率超过了2.2KW,使用的时候空开会过载跳闸。
建议:插座支路的断路器选择方法:插座支路用电器过多,最好使用漏电保护器。P总÷220=I总,断路器的额定电流选1.5倍的I总即可。
4,插座支路的线路漏电。
如果插座支路的电线有漏电,因为没有达到30毫安的漏电电流所以漏电保护器不跳闸,但是插上用电器以后,电流变大会立马跳闸。
解决方法:用摇表查找漏电线路
摇表
如果插座的导线用的太细,而用电器功率过大,虽然不会马上跳闸,但是导线会发热加剧绝缘层的老化,严重的会引起火灾。附铜线承载功率对照表一份,供大家参考。
1平铜导线能带1.8KW左右的用电器
1.5平铜导线能带3KW左右的用电器
2.5平铜导线能带5KW左右的用电器
4平铜导线能带7KW左右的用电器
6平铜导线能带8.5KW左右的用电器
10平铜导线能带15KW左右的用电器
上曼电气
2021-11-17 广告
1、根据IEC60309标准(国际电工组织标准)和中国(GB标准)按电流来分,分为16A ,32A,63A,125A。 ;2、根据美国UI标准电流规格为20A,30A,60A,10A。 ; ;3、各种规格间的兼容性 ;IEC和GB标准的16... 点击进入详情页
本回答由上曼电气提供
来自凤凰山精力充沛的超人
2023-05-03 · TA获得超过1060个赞
知道大有可为答主
回答量:3998
采纳率:88%
帮助的人:96.8万
展开全部
插座一插跳闸有2种情况,1是用电器存在漏电或短路,2是插座线路松动一碰就短路,第一种可以更换用电器检测如果不跳闸就是先前用电器故障,要找专业人员修理,如果换了用电器还跳就是线路或其它问题,必须找专业人员维修。跳闸后如果合上开关还没有电应该是电表旁总闸跳了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匆匆那年868

2023-03-30 · TA获得超过3290个赞
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:92%
帮助的人:852万
展开全部
如果说家里面的开关跳闸了,然后你把负载再接上去,他还是没电的话,有可能就是外面的总闸跳了,像这种情况就不建议着急着去合闸,要把你重点检查,你插电那个插座肯定是你的负载短路。