锅炉正常停炉时候,下列说法不正确是()
A.停炉时应打开省煤器旁通烟道,关闭省煤器烟道挡板,但锅炉进水仍需经省煤器B.对钢管省煤器,锅炉停止进水后,应开启省煤器再循环管C.对无旁通烟道可分式省煤器使省煤器出口水...
A.停炉时应打开省煤器旁通烟道,关闭省煤器烟道挡板,但锅炉进水仍需经省煤器
B.对钢管省煤器,锅炉停止进水后,应开启省煤器再循环管
C.对无旁通烟道可分式省煤器使省煤器出口水温高于锅筒压力下饱和温度20℃。
D.为防止锅炉降温过快,在正常停炉4~6h内,应紧闭炉门和烟道挡板 展开
B.对钢管省煤器,锅炉停止进水后,应开启省煤器再循环管
C.对无旁通烟道可分式省煤器使省煤器出口水温高于锅筒压力下饱和温度20℃。
D.为防止锅炉降温过快,在正常停炉4~6h内,应紧闭炉门和烟道挡板 展开
展开全部
【答案】:C
停炉时应打开省煤器旁通烟道,关闭省煤器烟道挡板,但锅炉进水仍需经省煤器。对钢管省煤器,锅炉停止进水后,应开启省煤器再循环管;对无旁通烟道可分式省煤器,应密切监视其出口水温,并连续经省煤器上水、放水至水箱中,使省煤器出口水温低于锅筒压力下饱和温度20℃。
为防止锅炉降温过快,在正常停炉4~6 h 内,应紧闭炉门和烟道挡板。之后打开烟道挡板,缓慢加强通风,适当放水。停炉18 ~24 h,在锅水温度降至70℃以下时,方可全部放水。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询