接地电阻规范是多少

 我来答
熙苒3421
高粉答主

2023-04-12 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:112
采纳率:0%
帮助的人:3.6万
展开全部

标准接地电阻规范要求:

1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;

2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;

3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;

4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;

5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧

6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。

1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的

工作

接地,R=4Ω。

(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。

(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,接地,R=10Ω。

(4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R=10Ω。

(5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30Q。

(6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,RΩ。

(7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地、管型避雷器的接地、独立避雷针接地(个别可取 R=30Ω)、工业电子设备(包括X 光机)的保护接地,均为R=10Ω。

(8)烟囱的防雷保护接地,R=30Ω

拓展资料:

很多家用电器尤其是大电器像冰箱,洗衣机,空调等使用的电源线都是三芯的。实际上使用一般市电的电器只要有零线和火线两根就可以正常工作了。多出来的这根线就是地线,也就是说这些电器必须要接地。

接地技术的引入最初是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入到大地,从而起到保护建筑物的作用。同时,接地也是保护人身安全的一种有效手段,当某种原因引起的相线(如电线绝缘不良,线路老化等)和设备外壳碰触时,设备的外壳就会有危险电压产生,由此生成的电流就会经保护地线到大地,从而起到人身安全保护作用。

接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。

接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。

对于高压和超高压变电所来说,应当用“接地阻抗”的概念取代“接地电阻”,同时建议规程采用接触电压和跨步电压作为安全判据;还应选用轻便、准确的异频测量系统获得接地阻抗的正确结果,以保障人身、设备的安全,利于电力系统的安全运行。

参考资料:百度百科 接地电阻

国马保
2023-04-16 · TA获得超过166个赞
知道大有可为答主
回答量:4296
采纳率:100%
帮助的人:68.6万
展开全部
接地电阻规范是指电气设备接地系统的接地电阻应满足的标准。根据国家相关规定,对于普通的低压用电设备,其接地电阻应该不大于4欧姆。对于电力系统和重要的通讯、控制系统等,接地电阻应该更低,一般不大于1欧姆。
需要注意的是,实际情况中接地电阻的要求还受到电气设备所在的环境、使用的电流、接地方式等多种因素的影响,因此在具体设计和使用时需要考虑这些因素,结合相关标准进行综合考虑和判断。此外,接地电阻的测试也需要使用专业的测试仪器进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式