风管系统安装要点包括( )。
A.切断支吊架的型钢应采用机械加工B.支吊架不宜设在风口、防火阀、检查门、自控装置处C.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,...
A.切断支吊架的型钢应采用机械加工
B.支吊架不宜设在风口、防火阀、检查门、自控装置处
C.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管
D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不小于1.5mm的预埋管或防护套管
E.电缆穿越风管时采用不燃材料做套管 展开
B.支吊架不宜设在风口、防火阀、检查门、自控装置处
C.风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管
D.风管穿过需要封闭的防火墙体或楼板时,应设厚度不小于1.5mm的预埋管或防护套管
E.电缆穿越风管时采用不燃材料做套管 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C
本题考查的是风管系统制作安装的施工技术要求。选项B:支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。选项D:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施:应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。选项E:风管内严禁穿越管线。
本题考查的是风管系统制作安装的施工技术要求。选项B:支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控装置处。选项D:风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施:应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。选项E:风管内严禁穿越管线。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询