当输电线路电压等级越高时,普通线路电抗和电容的变化为( )。
A.电抗值变大,电容值变小B.电抗值不变,电容值变小C.电抗值变小,电容值变大D.电抗值不变,电容值不变...
A.电抗值变大,电容值变小
B.电抗值不变,电容值变小
C.电抗值变小,电容值变大
D.电抗值不变,电容值不变 展开
B.电抗值不变,电容值变小
C.电抗值变小,电容值变大
D.电抗值不变,电容值不变 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
电力线路电感计算公式为:L=(2ln(Dm/r)+μr/2)×10-7(H/m),此公式中的参数均为线路自身的物理量,与电压无关。线路感抗公式为:XL=ωL=2πfL,可见感抗值仅与频率有关,与电压无关。
电力线路电容计算公式为:C=1/(1.8ln(Dm/r)×1010)(F/m),与电感性质相同,此公式中参数均为线路自身的物理量,与电压无关。线路容抗公式为:XC=1/(ωC)=1/(2πfC),可见容抗值仅与频率有关,与电压无关。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂...