电力系统短路计算中,短路冲击电流的定义为(  )。

A.短路电流的最大有效值B.短路电流直流分量最大值C.短路电流周期分量起始值D.短路电流最大瞬时值... A.短路电流的最大有效值
B.短路电流直流分量最大值
C.短路电流周期分量起始值
D.短路电流最大瞬时值
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
短路电流最大可能的瞬时值称为短路冲击电流,记为ish。它出现在短路后0.01s的时刻,其计算公式为:

式中,Ksh为冲击系数;T为短路回路的时间常数,单位为s;Ifm为三相短路电流周期分量幅值,单位为A;If为三相短路电流周期分量有效值,单位为A。
由Ksh=(1+e-0.01/T),则1≤Ksh≤2。工程上对Ksh的取值通常分为两种情况:①对于L较大的中、高压系统,取Ksh=1.8;②对于R较大的低压系统,取Ksh=1.3。