下列关于电气火灾监控系统设置说法,正确是( )。
A.当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器B.非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器探测器回路C.电气火灾监控系统设置为不影响供电系统正常工...
A.当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器
B.非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器探测器回路
C.电气火灾监控系统设置为不影响供电系统正常工作,宜自动切断供电电源
D.在设置消防控制室场所,电气火灾监控器报警信息和故障信息应消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同 展开
B.非独立式电气火灾监控探测器应接入火灾报警控制器探测器回路
C.电气火灾监控系统设置为不影响供电系统正常工作,宜自动切断供电电源
D.在设置消防控制室场所,电气火灾监控器报警信息和故障信息应消防控制室图形显示装置上显示,信息与火灾报警信息应相同 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20139.1.7,当线型感温火灾探测器用于电气火灾监控时,可接入电气火灾监控器,A选项正确;
根据9.1.4,非独立式电气火灾监控探测器不应接入火灾报警控制器探测器回路,B选项错误;
根据9.1.6,电气火灾监控系统设置不应影响供电系统正常工作,不宜自动切断供电电源,C选项错误;
根据9.1.5在设置消防控制室场所,电气火灾监控器报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息显示应有区别,D选项错误。本题答案为A。
2023-08-28 广告
2023-08-28 广告
作为北京四方瑞和科技有限公司的工作人员,我推荐电气火灾监控系统。价格方面,我们的系统具有较高的性价比,能够提供优质的电气火灾监控服务,同时价格相对较低。我们的系统采用了先进的电气火灾监控技术,能够有效预防电气火灾的发生,保障人身和财产安全。...
点击进入详情页
本回答由北京四方瑞和科技提供