短路后为何室外跳闸而室内空开不跳闸?

我家用的梅兰日兰空气开关(正品),新买了一个30w的灯,接线时短路了好几次(接线柱内部连接有问题),奇怪的是,为什么短路时我家的空开不跳闸,而跳闸的总是楼道里分配电箱里的... 我家用的梅兰日兰空气开关(正品),新买了一个30w的灯,接线时短路了好几次(接线柱内部连接有问题),奇怪的是,为什么短路时我家的空开不跳闸,而跳闸的总是楼道里分配电箱里的空开,这就导致每次短路跳闸后得请物业人开箱送电,很麻烦。现在我希望重新配置室内配电箱,以期达到短路室内跳闸室外不跳闸的效果,请高手指点,谢谢!
谢谢一二楼的回答。根据一楼所说,我补充一个问题:如果室内(下级)空开负载大于室外(上级)空开负载,那么在室内过载情况下会是室外跳闸,但是在室内短路大电流发生的情况下,难道就因为室内空开比室外空开大了15A就可以对短路失去保护作用吗?这个问题我一直没有搞懂啊?????正品梅兰日兰空开新买的.
展开
 我来答
璩双玉0Fq
推荐于2017-10-09 · TA获得超过866个赞
知道小有建树答主
回答量:248
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
哎。。你家的这个状况非常少见,基本上以你的描述来说,可以判断是你楼道里的分配电箱内的开关(如果是熔丝就是另外的状况了,你要搞清楚)的质量问题(灵敏度过高),再加上你自己家里的配电箱进户总开关用的是隔离开关或者整定值比楼层配电箱内你家里的那一路开关的整定值高,才仅仅是有可能造成你所说的状况。

楼上所说的室内空开负载比室外大这句话是有问题的,现在你碰到的根本不是负载问题,是短路保护过两级跳闸的问题。

解决的办法很难不根据现场实际情况回答你,只能提供给你一些做法看行不行。
首先确认楼层配电箱你家的那一路用的是什么保护装置,是断路器还是熔丝。如果是熔丝,情况会更加复杂(你的情况短路直接烧熔丝的可能性非常小),暂时先撇开不谈,如果是负荷开关,查一下该处开关的保护电流等级,如果比你家总开关的保护电流等级小,就把你家配电箱的总开关换掉,换一个等级跟这个开关一样大的。看是不是会好。如果已经跟你家的总开关保护等级一样大(或者比它小)了,那就要求物业帮你换一个层配电箱断路器,因为过两级短路跳闸基本上只可能是层配电箱内的开关灵敏度过高,换一个很有可能会好的。

再有,如果你家里的配电箱总开关是隔离开关不是负荷开关(这种可能性也很大,因为你现在是隔两级跳),那就换一个保护等级跟层箱你家回路开关一样大或者比它小的负荷开关做总开关,也很有可能解决这个问题。

另外,灯具的接线柱不好,就换一个接线柱吧,毕竟是用电设备,出故障有可能造成灾害的。

哎。。。我酱紫说吧,就算你负荷开关下级整定得比上级大,理论上末端回路短路也应该是跳离末端最近的那个负荷开关。10A到32A的小开关里面短路保护模块都是一种规格。跟整定值没有什么太多关系,因为短路电流先到你末端的小开关就应该直接保护掉了,而你末端现在都还没有跳就直接跳了楼层总箱,可见楼层总箱里面的开关短路保护太灵敏,因为很多国内的开关厂家生产的小开关因为技术能力有限,开关的大电流的分断能力做不强,所以把短路电流设得很低,一低低到比过负荷保护还低就出现这种情况了。

打比方说,本来层箱里的开关应该是正常负荷超过40A就跳的开关,结果瞬时电流刚到40A就被短路保护机构跳掉了,而你家施耐德的小开关质量比较好,过载有可能几秒钟以后才会跳(或者整定值比40A大),更加谈不上判断出有短路。所以你家短路一直在跳层箱。能理解了吗?

再有你不要觉得这个是施耐德的开关有问题。人家厂家这种做法才叫到位,因为偶尔家里带个电机什么的是有启动电流的,如果启动电流一超过整定值开关就立刻过负荷保护掉或者直接跳短路保护。这个设备就没办法正常使用了(但是明明可以正常使用)。唉。。再讲下去就越来越复杂了,你再有什么问题再说吧。
上海恋濮
2024-10-28 广告
电路跳闸时,首先确保个人安全,断开电源总开关。检查电路是否因过载、短路或电器故障引起。逐一排查各支路,移除可能的大功率电器或疑似短路设备。使用绝缘工具轻轻触碰断路器,看是否能复位。若问题依旧,可能是内部线路老化或损坏,需请专业电工进行详细检... 点击进入详情页
本回答由上海恋濮提供
一个脑细胞
2010-06-10 · TA获得超过4492个赞
知道小有建树答主
回答量:1571
采纳率:0%
帮助的人:1523万
展开全部
室外的跳闸是因为灵敏度大于室内的。
只要换个小点的或者调小(能调节的话)短路灵敏度,就是所谓的整定值。
我的建议还是别换,因为短路,漏电,过载等现象一般不常出,要是长出就是有问题了,把问题解决掉才是最重要的。
你觉得麻烦,所以想换开关。但是还是别换了,因为费钱,一个开关五十多。你还不会换。麻烦,危险。
**谢谢一二楼的回答。根据一楼所说,我补充一个问题:如果室内(下级)空开负载大于室外(上级)空开负载,那么在室内过载情况下会是室外跳闸,但是在室内短路大电流发生的情况下,难道就因为室内空开比室外空开大了15A就可以对短路失去保护作用吗?这个问题我一直没有搞懂啊?????正品梅兰日兰空开新买的***这个问题不是失去保护,而是提前与上一级动作。好比我家在一楼,你家是二楼。我两一块出发,谁先到家?当然是一楼的。不是你不能回家,而是和你比我才快的,这样说明白吗??意思就是谁灵敏,谁先动作切断电源。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
汲安杉3Y
2010-06-10 · TA获得超过1595个赞
知道小有建树答主
回答量:580
采纳率:0%
帮助的人:276万
展开全部
只是你室内的空开负载比室外那个要大些就会出现你说的这样现象罢了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
LYB0357
高粉答主

推荐于2017-09-21 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:95%
帮助的人:2287万
展开全部
短路后室外跳闸而室内空开不跳闸最大可能是室内的总漏保的灵敏度不够高;或者老化造成的。
而室外的漏保灵敏度太高了;室内的线路很可能有问题。
还有一种情况就是室内的空开选用的额定电流和和安全保护值太大,造成室内保护大于室外而造成。
两个修理方案:
一就是先把你室内的所有电器插头都拔掉;
二就是某个地方的零线很可能接地了,要找专业电工查一下才知道;
三就是记得要更新检查家里的空开额定数和灵敏度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
heaven馨蕊
2015-10-28 · TA获得超过167个赞
知道小有建树答主
回答量:267
采纳率:0%
帮助的人:102万
展开全部
室内保护器有问题!市内外两个兑换试试!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)