WinCC输入输出域连接PLC输入模拟量iw,id地址时无法正常显示 50

在WinCC画面中添加一个输入输出域控件,然后连接来自PLC的外部变量,当连接输入模拟量变量时(QW,QD地址)能够正常显示模拟量值,当连接输入模拟量变量时(IW,ID地... 在WinCC画面中添加一个输入输出域控件,然后连接来自PLC的外部变量,当连接输入模拟量变量时(QW,QD地址)能够正常显示模拟量值,当连接输入模拟量变量时(IW,ID地址)无法正常显示。
故障现象:因为WinCC输入输出域的显示与连接外部变量的连接成功与否有关,没连接上为阴影状态,连接上是就点亮状态,我的输入输出域在连接外部输入模拟量变量时表现为一会为阴影一会为点亮状态。
请大家帮忙想想办法,谢谢啦先!
另:输入输出域的属性设置没有问题
我的外部变量是通过PLC自动传过去(在step7中compile os)的,后来我发现不通过step7全集成自动化传过去的ID,IW没有这种问题。

问题已找到,谢谢大家,可能是授权的问题
展开
 我来答
行空天
2010-06-12 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1848万
展开全部
AIW是模拟量输入,是单一输入属性,不具备可写入功能。
你可以将控件改为输出状态试试。或者将AIW的值先移入V区,然后再对V区的值进行读写
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b8b3f90
2010-06-11 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7178
采纳率:94%
帮助的人:3094万
展开全部
确定你的输入输出IO域的属性为输出,即显示。

I区域只能作为只读使用,不可进行写操作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leareal
2010-06-16 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:298
采纳率:0%
帮助的人:83.1万
展开全部
输入只可以读 可以用M连接变量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
arthurjian
2010-06-11 · TA获得超过2567个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:443万
展开全部
你把模拟量的值放到一个MD里面就可以了,直接读取可能有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式