请问各位大虾西门子PLC300中的ET200M,IM153和RS485之间的联系? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子plc et200 rs485 im153 搜索资料 2个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? witpower 2010-06-14 · TA获得超过1764个赞 知道小有建树答主 回答量:1005 采纳率:0% 帮助的人:762万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 S7-300系列是西门子的中等规模的PLC系统ET200M是基于DP总线或PROFINET网络的远程PLC站,ET200M直接支持300系列通用的信号模块、功能模块等IM153是远程接口模块,基于DP总线或PROFINET,用来连接CPU主站和从站或远程IO站RS485是一种非常常用的工业串行点对点通信协议,最大距离1000米,速度900KBPS,不仅仅西门子 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 萍水e相逢 2010-06-14 · TA获得超过3万个赞 知道大有可为答主 回答量:5.9万 采纳率:46% 帮助的人:1.4亿 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 没有说明书 使用文档 吗祝你顺利 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2023-06-23 西门子et200s和et200m可同时接在一个485上吗 2023-06-23 西门子et200s和et200m可同时接在一个485上吗 更多类似问题 > 为你推荐: